44问答网
所有问题
当前搜索:
预制楼板可以开洞吗
楼板开洞
如何恢复
答:
当开洞大小小于300mmX300mm时,切断钢筋数量≤5%时,
可
不作处理;当开洞大小小于1000mmX1000mm时,切断钢筋数量≤20%时,当板受影响小,可按照构造进行加固,采用粘钢和粘接碳布方式来进行加固处理;当超出以上情况时,则需要通过设计计算采用合适的型钢边梁或现浇混凝土边梁进行加固方法。现浇连续
板开洞
,当...
楼板
开槽是否会影响结构安全?
答:
是,如果开槽时截断了
楼板
的主钢筋,楼板有断裂的可能。
剪力墙 为什么
开洞
答:
剪力墙
开洞
的原因:1、开洞是为了放置门窗。在立面上剪力墙常常因开门开窗,穿行管道而需要开设洞口。2、结构上释放内应力的需要。剪力墙结构构件由于受到
楼板
、剪力墙的暗柱及端墙的约束,或者是地下室侧墙受到地下室顶板和底板的约束等等,使得剪力墙结构构件不能自由变形或者跟约束构件的变形不同步而产生...
预制楼板
被我方打了110的水钻眼,甲方要求我方对其加固,求施工工艺...
答:
一个110的水钻孔,不加固也没事吧,需要加固,
可以
在孔四周粘一条钢板就OK了。
现浇
楼板开洞
当开洞大小小于300mmX300mm时,切断钢筋数量≤5%时,
可
不...
答:
现浇板上孔洞的直径或边长不大于300mm时,
可
将板中钢筋饶过洞口,不需要切断钢筋。这属于钢筋混凝土结构的构造要求,16G101-1第110页有图示和说明,其他的如《钢筋混凝土结构构造手册》或《混凝土结构构造手册》中都
能
找到相应的要求和图示。下图供参考。希望能帮到你。
改地漏位置,在
楼板
打孔,这样施工合理吗?
答:
不合理,这种施工方式会导致后期漏水,而且也会导致水管堵塞。
楼板开洞
加固需要注意哪些问题
答:
楼板开洞
加固请按下面构造要求施工。参考资料:16G101-1(替代11G101-1) 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
混凝土
楼板开洞
后,如何封堵的设计及施工方案?(文字说明)
答:
楼上说的是小于300*300的
楼板
洞的施工方法吧,既然要设计及施工方案说明洞大于300*300的,这样的洞封堵需要布置钢筋的,不能单纯的用砼封堵。所以,楼层砼浇筑完后的必要养护(一般宜≥24小时)必须获得保证,如在实际施工中,由于抢赶工期和浇水将影响弹线及施工人员作业,施工中必须坚持覆盖麻袋或草包...
开10几公分的桥架
楼板
孔需不需要资质
答:
开10几公分的桥架
楼板
孔需要资质。楼板开多大的孔是需要设计院审批来进行验收。楼板如果
开洞
的尺寸已经超过了30×30厘米,这样的洞就需要进行加固,在这以下的尺寸就是不需要资质施工的。
楼板开洞
加固的流程都有哪些
答:
你好,我来回答你的问题,像这样的情况,在现代建筑结构改造中很常见,加固处理也很简单:第一步,卸荷:拆除
楼板
时为保证安全先卸掉楼板上的活荷载;第二步,切割楼板:用专业拆除切割工具(墙锯、水钻切割机等)沿梁边缘和楼板画红线方向切割,注意切割楼板时一定要分块切割,做到人工能搬动或是用倒链...