44问答网
所有问题
当前搜索:
预应力锚杆施工
水泥药卷
锚杆
怎么
施工
答:
一)
施工
准备1.材料(1)
预应力
杆体材料宜选用钢绞线、高强度钢丝或高强螺纹钢筋。当预应力值较小或
锚杆
长度小于20m时,预应力筋也可采 用 II 级或 III 级钢筋。 (2) 水泥浆体材料:水泥应 普通硅酸盐水泥,必要时可采用抗硫酸盐水泥,不得使用高铝水泥。细骨料应选用粒径小于2mm的 中细砂。采用符合要求的水质,...
锚杆
的种类
答:
管缝式
锚杆
是一种全长锚固,主动加固围岩的新型锚杆,它立体部分是一根纵向开缝的高强度钢管,当安装于比管径稍小的钻孔时,可立即在全长范围内对孔壁施加径向压力和阻止围岩下滑的摩擦力,加上锚杆托盘托板的承托力,从而使围岩处于三向受力状态。在爆破振动围岩锚移等情况下,后期锚固力有明显增大,当...
预应力
锚索锚固段长度能否小于自由段长度?
答:
锚杆有哪些验收试验方法?(1)土层
锚杆施工
后,应进行验收试验,验收试验的锚杆数量不应少于锚杆总数的5%,且不应少于3根,试验不能强行将锚杆拉坏。(2)进行土层锚杆验收试验时,加载宜按设计荷载的25%、50%、75%、100%、120%依次进行,分级加载,到最大值后卸荷至锁定值锁紧。
预应力锚杆
验收的...
预应力
砼工程中抽芯法是指什么,怎么操作?
答:
预应力锚索主要应用在哪些工程中 主要就是《水电水利工程预应力锚索
施工
规范》DL/T 5083-2004: :bbs2.zhulong./forum/detail1441474_1.支护工程中,
预应力锚杆
需要注浆吗 基坑支护工程预应力锚索施工方法 一、工艺流程-挖土至锚杆标高-500mm→放线→成孔→安放锚杆杆体→一次注浆→二次注浆→锚杆张拉...
锚杆
及土钉墙支护工程质量控制要点有哪些
答:
2.1锚固式挡土墙所选用的材料不合格,特别是对
锚杆
、水泥品种的选择不符合设计要求,结果造成锚杆强度不足、水泥性能不当,无法保证
施工
质量。 2.2在进行锚杆式挡土墙预制构件施工时,由于制作工艺不当,使预制构件的质量不符合要求。 2.3在进行锚固式挡土墙安装施工时,对各施工工艺把关不严,施工方法不对、其他工序不合格...
建筑工程深基坑支护
施工
技术初探?
答:
3.2锚杆支护施工 土层
锚杆施工
技术,可以在还没有完全进行挖掘的基坑立壁或者已经挖掘的深坑墙面进行钻孔,在符合规范需求以后可以合理的进行再次扩大孔顶端,形成柱状。这种施工方式可以在一定程度上承受更多的支撑拉力,对于保护结构的稳定具有一定作用,避免出现形变,此外,还具有节省人力、材料,提高施工...
请问
锚杆
张拉力为多少?
答:
预应力
损失要看采用什么锚杆张拉,主要是螺母锁定螺纹的形式,如精轧螺纹钢的公制螺纹,超张拉约为10%,中空锚杆的较大螺距的一般要求20%以上,而且一般要求现场以测力计锁定力,试验确定,规范也是要求现场试验确定吧,一般的有,CECS22岩土
锚杆施工
规范,GB50086,及水电、铁路,公路的相关规范吧 ...
锚喷支护的
施工
质量检查指标有哪些?
答:
①孔位布置:孔位应根据设计要求和围岩情况布孔并标记,偏差不得大于20㎝;②
锚杆
孔径:砂浆锚杆的锚杆孔径应大于锚杆体直径15㎜;③钻孔方向:锚杆孔宜沿隧道周边径向钻孔,但钻孔不宜平行岩面;④钻孔深度:砂浆锚杆孔深误差不应大于±10㎝;⑤锚杆孔应保持直线;⑥灌浆前清孔:钻孔内若残存有积水、...
锚杆
静压桩与
预应力
管桩有什么区别
答:
锚杆
静压桩是一种沉桩
施工
工艺,
预应力
管桩是一种桩的结构,两者没有可比性。可以使用锚杆静压桩机将 预应力管桩沉入地下。锚杆静压桩是在地面或靠近地面的位置建立固定点(锚杆),然后利用千斤顶之类的机械产生压力(静压),使直立桩上端与地面距离稳步缩小,将桩分节压入土层中的沉桩工艺。预应力混凝土管桩...
锚杆
、锚索的
预应力
,锚固力,张拉力,拉拔力都是什么意思,是一个意思么...
答:
3、
锚杆
的
预应力
则是实施张拉时所施加的预应力,这个力应该是三个力中最大的。4、锚杆,英文"Bolt";"bolting(准确称谓)";"anchor(早期称谓)"是当代煤矿当中巷道支护的最基本的组成部分,他将巷道的围岩加固在一起,使围岩自身支护自身。现在锚杆不仅用于矿山,也用于工程技术中,对边坡,隧道,坝体进行...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜