44问答网
所有问题
当前搜索:
额定电流与整定电流的区别
断路器的额定电流取电机
额定电流的
多少倍
答:
断路器选择是电动机额定电流2-2.5倍,
整定
是
额定电流的
1.5倍,所以选择为350A,整定在200左右,接触器选择比电动机额定电流大些,选150A即可热继电器选择是电动机额定电流1.1-1.15倍,即调整在160-170A之间即可。但是选择调整范围是150——180A电缆选择略大于电动机额定电流,导线的载流量为截面...
热继电器如何进行选择,怎么样调整
整定
值?
答:
根据负载类型选择热继电器。对于冲击负载或负载不平衡的情况,需要选择具有三相平衡功能的热继电器,以避免因某一相过载而导致的误动作。二、调整整定值 确定热继电器的
整定电流
。整定电流是指热继电器在动作时能够承受的最大电流。根据电动机的
额定电流和
负载情况,确定合适的整定电流值。调整热继电器的...
断路器的
整定电流
是什么意思
答:
Ir:
额定电流
。Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的
整定电流
。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
电流继电器中
整定电流和
动作
电流的区别
答:
电流继电器中的
整定电流
就是实际负载运行时设定的保护电流值,动作电流是达到其设定的保护电流值时电流继电器开始动作的电流值。
怎样选接触器与热继电器相比配
电流
怎样算?(电机5.5Kw)
答:
热继电器
整定电流
是电动机额定电流的0.7~1.0倍,也就是说整定电流只能小于或等于额定电流。而动作电流不一定就是整定电流,就热继电器的保护特性来说,动作
电流和额定电流的
比值越大,相应的热继电器动作时间就越短。5.5KW的热继电器整定电流取11A,这样可以保护功效。在选用接触器时,一般是根据额定...
断路器热脱扣器的
整定电流
为什么等于所控制负载的
额定
答:
脱扣器是与断路器机械上相连的,用以释放保持机构并使断路器自动断开的装置。热脱扣器与受保护电路串联连接。 当电路通过正常电流时,发热元件使双金属片弯曲到一定程度(刚刚接触传动机构)并达到动平衡状态,双金属片不再弯曲。热脱扣器的
整定电流
应等于所控制负载的
额定电流
。
断路器为什么不用
额定
值作为脱扣
电流
动作值,还要使用
整定
值
答:
额定
值是允许设备长期工作的正常状态值,如果以额定值作为脱扣
电流
,则断路器一旦达到额定值(此时设备尚处于正常状态)就脱扣,显然是造成了误动作。所以断路器需要根据实际情况确定
整定
值,并根据整定值判断是否动作,一般来说,整定值是以额定值乘以一个大于1的系数而得到。
整定电流
如何计算公式
答:
短路保护按
额定电流的
8-10倍整定:8×60=480A.问题四:什么叫
整定电流和额定电流
? 额定电流:电气设备的额定电流是指在基准环境温度下,在额定电压工作条件下,发热不超过长期发热允许温度时所允许长期通过的最大电流.环境温度对长期允许通过的最大电流有很大的影响,由于设备安装位置的环境温度和基准环境...
热继电器的
整定电流
为电动机
额定电流的
多少
答:
热继电器的整定电流为电机
额定电流
的95%~105%。当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器
整定电流的
中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。当热继电器用于保护反复短时...
...其
整定
值应大于电动机的
额定电流
.为什么是对的?
答:
2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的
额定电流
来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器
整定电流的
中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
整定电流英文
限流是什么意思
三相电源星形连接的特点
功率与电压电流的计算公式