44问答网
所有问题
当前搜索:
馈线电压是什么意思
高压柜进线和
馈线
柜三相电流不平衡分别为30,60,90
电压
正常
答:
答:由于配出变压器的中性点线断了,造成中性点漂移,所以引起三相
电压
失衡,结果是:Ua=1.5Ubc、Ub=0.5Ubc、Uc=-0.5Ubc 所以对应的电流依次为90A、60A、30A。抓紧停电处理。
配电网
馈线
系统保护原理及分析
答:
1. 传统的电流保护 过电流保护是最基本的继电保护之一。配电网
馈线
保护广泛采用电流保护,一般采用时间配合的方式实现全线路的保护。这类保护整定方便、配合灵活、价格便宜,同时可以包含低
电压
闭锁或方向闭锁,以提高可靠性。2. 重合器方式的馈线保护 重合器保护是将馈线故障自动限制在一个区段内的有效...
天馈系统电
馈
系统原理
答:
而小的天线则相反。在实际操作中,可能需要调整天线结构或使用匹配装置来达到最佳匹配。当
馈线
和天线不匹配时,会形成反射波,导致
电压
驻波比(VSWR)增大。VSWR 是波腹和波节电压的比值,与反射系数 R 有关。反射系数越小,匹配越好,VSWR 接近 1。天馈系统通常指的是由天线和馈线组成的整体系统。
10KV
馈线
发生短路故障,母线
电压
降低,发生甩负荷的现象。哪位高人有...
答:
1、在10KV
馈线
上加装限流电抗器,以限流短路电流数值;2、合理调整10KV馈线开关保护定值的时限,在馈线发生短路时,快速切断事故源,防止母线
电压
“继续”降低;3、适当降低10KV馈线开关低电压保护动作定值,使其能在低电压幅值上避开其它回路短路故障后的电压降低;4、适当延长10KV馈线开关低电压保护动作时...
接触网的
馈电线
与供电线有
什么
区别
答:
馈电线是
由变电所到接触网的连接线,供电线是顺着接触网假设的与接触网同等
电压
的电线,在一定的位置与接触线连接
什么
是接触网正
馈线
答:
正
馈线
为牵引负荷返回变电所的通路,其允许载流量应与接触网的允许载流量等价。自耦变压器的一、二次绕组匝数比采用2:1,一端接接触网,另一端接正馈线,中点接钢轨或扼流变压器的中性点。接触网及正馈线的对地电压相等,接触网与正馈线之间的
电压为
其本身对地电压的2倍。绝大部分牵引电流经正馈线...
什么
是天线的驻波比
答:
指驻波波腹
电压
与波谷电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比。驻波比等于1时,表示
馈线
和天线的阻抗完全匹配,此时高频能量全部被天线辐射出去,没有能量的反射损耗;驻波比为无穷大时,表示全反射,能量完全没有辐射出去。电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。【...
供配电中的等效负荷
是什么意思
答:
等效负荷就是通过
馈线
两端
电压
和 流过馈线两端开关的功率反映馈线上的负荷及其分布情况,是配电网简化分析的一种方法。这种方法只需对变电站的出线开关、馈线的分段开关和联络开关进行量测,而不必 量测馈线上的配电变压器,就能得到满意的分析结果。
驻波比的定义
是什么
?其要求的数值是多少?
答:
驻波比就是一个数值,用来表示天线和电波发射台是否匹配。如果 SWR 的值等于1, 则表示发射传输给天线的电波没有任何反射,全部发射出去,这是最理想的情况。如果SWR 值大于1, 则表示有一部分电波被反射回来,最终变成热量,使得
馈线
升温。被反射的电波在发射台输出口也可产生相当高的
电压
,有可能损坏...
天线的阻抗
是什么
?
答:
对于口面型天线,则常用
馈线
上
电压
驻波比来表示天线的阻抗特性。一般,天线的输入阻抗是复数,实部称为输入电阻,以Ri表示;虚部称为输入电抗,以Xi表示。天线的输入功率Pi可以表示为式中|Ii|为天线输入端的峰值电流;R是以输入端电流为参考的辐射电阻式中Pr为天线的辐射功率;R0是以输入端电流为参考的...