作用??
答:
主要起联络作用,简单讲就是当一边电源断电或者失压,通过联络柜转换到另一组电源上,起自动转换和保护作用
如何选择
高压开关
设备
答:
高压开关柜
主要分为固定式和手车式;从结构上来说,分为开放式、半封闭式和封闭式;就使用环境而言,有室内室外之分;就操作方式而言,有电磁操作机构、弹簧操作机构和手动操作机构。选择高压开关柜时,要根据使用环境决定选择户内型还是户外型,根据开关柜数量和可靠性要求决定使用固定式还是手车式。固定...
10KV
高压柜
的铭牌上有绝缘电压这个参数?
答:
1KV以上电气设备属于高压设备。
高压柜
属于电压超过1KV的高压设备。
高压开关柜
按照开关柜行业里面的解释,从3KV到40.5KV都属于中压开关柜,在往上是高压开关柜。3KV,7.2KV,12KV属于一种类型柜型,650mm,800mm和1000mm,个别有1200mm宽,中置式 24KV(国外有15kv)现在在国内有一定的市场,有800mm和...
能推荐一个电气成套行业,也就是做
高低压开关柜
的企业使用的库房管理WMS...
答:
一、传统仓库管理的常见问题:仓库管不好,一边是数以万计的物料、成百上千的供应商,诺大的货架式立体仓库,一边是为数不多且素质平平的仓管员,种类繁多但不适用,也基本不用的制度和流程。归根到底,仓库问题基本上都来自现场管理不到位,例如:1、不遵守先进先出原则(First In,First Out---FI...
高压
10kv
开关柜
带电显示器显示缺相,但pt柜测量的并不缺相
答:
先回答第二个假设 :如果你是用验电器测量的发现三相正常,估计你的带点显示器出现问题,也许你会问怎么可能十几个柜子的带点显示器一起出现问题,告诉你有可能,这个和系统的运行方式有关不再深究。再回答第二个假设,估计你要问的就是这个问题 我们一般在PT
柜
上去看电压基本都是通过电压转换
开关
的...
高低压开关柜
布线规范
是什么
?
答:
鑫川电为你解答:
高低压开关柜是
一种安装在大型企业和用电能力符合较大地方的配电设备,因为它具有很大优势,所以很多地方选择高低压开关柜设备,但是因为布线问题不合理,造成很多可避免的事故,按照设计图纸中的接线图正确的接线。1. 配电柜中的布线整齐美观利于维护,检查导线绝缘是否损坏。2. 配...
变电所10kv
高压
室分段
开关柜
内CT的作用
答:
不介意的话我替郭老回答。母分
开关柜
里的CT是测量母联电流用的,也为分段开关的保护提供电流检测。10kV因为是中性点不接地系统,所以完全可以用2个CT来检测电流,如果要得到B相电流,可以从CT的二次侧用Ia+Ic=-Ib(均为向量)得到,当然,这样是无法得到零序电流的(如单相接地),而零序电流的检测...
ZGK-Ⅱ
高低压开关柜
电源试验台采用标准
答:
GB4793-1984:《电子测量仪器安全要求》,对试验台的电气安全设计提出了严格的规定,保障了操作人员的人身安全。GB191:《包装贮运标志》,规范了产品的包装和运输,确保了开关柜在运输过程中的保护和正确标识。GB/T.311-1997:《高压输变电设备的绝缘与配合》,涉及
高压开关柜
的绝缘设计和电气配合,保证了...
10KV
高压柜
,10KV指的
是什么
答:
你的电力变压器输入电压是10KV,也就是一万伏。输出一般是400V,可能你的变压器有点大,一般350KVA以上都有