44问答网
所有问题
当前搜索:
高压断路器一合闸就跳闸的原因
高压断路器
本身可以
跳闸合闸
吗
答:
高压断路器本身可以跳闸,当负荷超过
高压断路器的
变比时
就会跳闸
,至于合闸,高压断路器有信号过来它自身
就会合闸
。
空气开关
只要一关电
就跳闸的原因
?
答:
另一种是蓝色的方块复位按钮的位置是一个显示屏,正常使用时屏幕是绿色,
跳闸
后屏幕变成红色,跳闸后可以直接
合闸
,合闸后屏幕恢复绿色。不论是欠压脱扣器还是漏电保护器,凡是带此类附件的
断路器
,跳闸后第一要检查的应该是附件状态,以便确定电路故障
原因
。 扩展资料:
空气开关
使用注意事项:
1
、空气开...
ZN73(VS1)一12户内
高压
真空
断路器
经常
跳闸的原因
是什么?
答:
ZN73(VS1)-12户内真空
断路器
经常
跳闸的原因
,第一个机构故障,第二个线路故障。最好是看一下微机是怎么显示的。
变压器出线低压
断路器一合闸就跳闸是什么原因
答:
1
、拉开所有低压负荷,并检查低压母线绝缘情况。2、检查计量用的电流互感器、电度表部分。3.退出电容补偿柜。4.试送电。如果仍然掉闸,就是
断路器
本身的问题了。不同型号、不同厂家的低压断路器,整定值都不同。常见的故障是1、
高压
缺相,导致低压失电保护。2、电动
合闸
电机故障,合闸不到位,辅助...
为什么
断路器跳闸
不能说明通断能力不行?
答:
因为通断能力指的是
断路器
的极限分断电力,线路发生小于该电流的短路时,断路器能够跳开,不致于因为热稳定性、动稳定性
的原因
,造成断路器严重发热烧毁、或者电磁力作用而损坏,并不是指的断路器的
跳闸
电流(保护电流)。断路器的电流参数包括几个值:额定电流——正常运行时允许通过的最大电流;动稳定...
线路保护的防跳回路原理及详细时间过程
答:
在
合闸
过程中出现短路故障时,保护装置使
断路器跳闸
,跳闸线圈操动的常开辅助接点TQ2闭合,保持跳闸线圈继续通电。跳闸线圈的常闭辅助接点TQ1断开,切断合闸回路,如果此时合闸命令继续存在,也不会使断路器再次合闸。合闸命令解除后,跳闸线圈失电,接线恢复原来状态。(三)应用过程中需注意的问题
1
. 未...
高压断路器
间隔一两天时间
就会跳闸是什么原因
造成的呢
答:
看看
是什么
保护动作的,再核对整定值。如果保护没有动作而
断路器跳闸
,说明是断路器自身的问题,应用备用代替运行,联系厂家检查处理。
变压器下口用电,杆子上的
高压
真空
断路器就跳闸
,这
是什么原因
。
答:
1
、
高压断路器跳闸原因
:自身故障(如失压线圈烧坏等)、其它保护机构动作令其跳闸,如速断(负载短路)、过流、PT、电机温升、变压器瓦斯等。一般高压断路器不采用所说的“电流过大引起过热I2*RT”的保护机构。2、断路器、负荷开关应根据线路电压及负荷大小、负荷种类选型。3、断路器的型号选太大对负荷...
变压器出线低压
断路器一合闸就跳闸是什么原因
?
答:
变压器出线低压
断路器一合闸就跳闸
常见的故障是:1、
高压
缺相,导致低压失电保护。2、电动合闸电机故障,合闸不到位,辅助触头不能闭合造成掉闸。3、机械储能压力缸泄露,造成压力不够,连杆动作过小掉闸。1、拉开所有低压负荷,并检查低压母线绝缘情况。注:不同型号、不同厂家的低压断路器,整定值都不...
户内
高压断路器
常
跳闸
,无报警,检查无故障,
合闸
后正常,请高人指点_百度...
答:
无报警,说明确实没有过流、短路等等继电保护故障。请检查跳闸回路各条的电缆线的绝缘情况。我们曾经遇到过几次,
开关跳闸
,无故障报警,但跳闸回路的电缆线芯之间或对地绝缘不好,
合闸
后加上电压,绝缘击穿,跳闸。但不显示任何报警。