44问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜内变压器接线方法
干式
变压器
低压配电柜和
高压配电柜
在一间屋子里接地怎么办
答:
可以使用一套接地线,但要接地电阻合格,设备的接地点最好从两处接地干线引入室内形成环网接
母排检修,
变压器
停电,接地线挂哪?
答:
检修哪里的母线?
变压器高压
侧母线检修,可以将
高压柜
地刀合上,低压侧停电后,进线柜总开关进线挂接地线一组;变压器低压侧母线检修,合上高压柜地刀,低压侧瓷瓶引出的
接线
桩挂接地线一组。
中置柜的
变压器柜
出线是接到低压配电柜进线前的的变压器的
高压
侧上吗...
答:
当然,看系统图就佷明确
变压器
送电时
高压
线圈上搭有接地线会导致什么
答:
要看是哪端接地线,即使是
高压
线圈,为星形
接线
时,一端接地相当于中性点直接接地,这不会有影响(非换流变,非中性点对地有电阻的
变压器
);三角形接线时,相当于一相对地短路,流过大电流;若高压线圈两端均接地,相当于变压器出口短路,瞬时电流极高,一般而言代表着电动力极大,发热严重可能着火,...
如何在
变压器高压
侧安装接地线
答:
可以的,在电力系统的安规上头也有的,首先你得先将接地端用螺栓固定好(不能挂或者用缠绕的
方法
)在用另三个中的其中一个在
变压器
的
接线
端头上放电,再挂上去就可以了,挂上去的时候一定好接触良好。
...
高压
配电室(10kv)进线柜 PT及避雷器柜
变压器柜
计量柜的简单说明...
答:
进线柜就是电源进来
接
到这个
柜子里
应该有开关和隔离刀,PT及避雷器柜就是柜子里装有电压互感器(是测量电压用的)和避雷器,就
变压器柜
就是里面有一台变压器,计量柜就是里面有电压互感器和电流互感器专供电能表计量用的。
你好:请教个问题,我有一台
变压器
630KVA,
高压
10千伏,
接线
距离500米需要...
答:
高压
电缆的选择主要是看短路容量,必须有足够的热稳定。10千伏侧的短路容量要从供电局要来,之后进行计算才能确定。一般高压电缆较大,短路电流为25KA时 大约120平方. 短路电流为31.5KA 大约185平方。
高压
整流
变压器
怎么
接线
答:
HENGDA-HENGNIU 是不是用在胆机上面的
高压变压器
哦,其实不管什么
方式
都时候将2条线接入到整流线路中。就看你的整流方式不同而已,希望可以帮到你,恒牛吧??
变压器
的温控箱至
高压
进线柜的二次线怎么接?
答:
接入综保的对应点啊!超温报警及跳闸。
高压
配电室(10kv)加一出线柜至1250kva
变压器
,电流月90A,
柜内
真空断路...
答:
如果是重新选型,中置柜可选用VS1-12/630-25断路器,经济实惠,额定电流一般就选630A的,很少有更小电流的,开断容量根据系统容量选,用户侧25kA就够了;如果是落地手车开关(如KYN1柜),一般可选ZN28-12/630-25型真空断路器。
柜内
还要配电流互感器、触头盒、穿板套管、避雷器和保护装置等设备。