高压柜带电指示灯不亮
高压
开关分合闸
指示灯
是LED的,什么情况引起LED
灯不亮
的变微亮,全亮的...
答:
可以用用万用表检查分析:1、测量LED灯两端电压(分别测交流、直流)2、应该
不亮
的理论电压为0,现在微亮肯定有微弱电压,顺着回路逐步查找源头 3、应该全亮的计算出理论电压,现在亮度降低肯定电压也降低,顺着回路逐步查找源头 关于电力自动化,可以打我电话(用户名),免费提供技术支持。
自动浮球高厎信号
灯不亮
什么情况也就是
电柜
上的指式灯不亮?
答:
浮球液位控制器 #故障处理 #液位控制 #微动开关 #安装位置
配电
柜
门板灯的零线与主零断开,可是有的灯亮有的
不亮
答:
是这样的,当采用三相四线供电时,工作零线断开后,单相负载还是能正常工作的。只不过当工作零线断开后,由于没有零线导通不平衡电流,为维持三相电流的矢量和等于零,其中性点必将向负载大的一相方向位移,造成三相电压不平衡,即负载大的一相电压低,而负载小的一相电压高。三相负载不平衡程度越严重,...
断路器分,合闸回路辅助触点接法
答:
在分闸回路中,将断路器的辅助常开点与分闸线圈串联,当断路器进行合闸的时候,常开触点闭合,便于在故障情况下启动跳闸线圈使断路器进行分闸操作,当跳闸完成后,常开触点使跳闸线圈与操作电源断开。当动、静触头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,由于触头为特殊...
配电房
高压
停电后,怎么样才能判断高压又来电了?
答:
可以使用
高压
试电笔来判断高压是否有电。而且配电室
电柜
都有
指示灯
。
电网停电为什么
高压
开关
柜指示灯
亮
答:
电网停电
高压
开关
柜指示灯
亮是使用了停电应急救援装置,也就是断电后能够第一时间提供电的后备电源。1,电力系统中各种电压的变电所及输配电线路组成的整体,称为电力网,简称电网。它包含变电、输电、配电三个单元。电力网的任务是输送与分配电能,改变电压。2,输配电电压等级中,6、10、20、35、66...
这种
高压
电气柜如何送电?
答:
断开低压配电
柜
的进线柜总负荷开关。检查三个
指示灯
在亮的状态。用手按停电开关,听到开关动作声为止。用
高压
试电器分别对L1、L2、L3检查,指示灯应无闪烁呈现白色。打开接地刀锁。顺时针操作,合上接地刀。检查接地指示在接地状态。挂上“禁止合闸”警示牌。
电容
柜
里的电容投入
指示灯
都
没亮
,是不是电容没投入呢?还是指示灯坏了...
答:
电容
柜
巡检有步骤地。看 所有电容无鼓包,漏液,保险接触器整洁良好,
指示灯
正常。然后 补偿控制器 打到手动位置,逐路手动投电容, 观察电流变化(三相都看,只要3相电流一样,和电容标称电流一直),就没问题。如果发现投了不正常 ,检测 保险, 接触器 ,电容。你说的可能是保险烧了。要么...
请教各位师傅:10kV开关
柜带电
显示装置(DXN-T型)所用的
指示灯
(指示三相...
答:
交流电有380和220伏两种,
指示灯
和显示机构都是通过变压器降压到220V和380V,低压操作
高低压配电房操作流程是什么?
答:
1.每完成一步合闸,分闸都要检查
电柜
上的指示灯是否正常,若发现
指示灯不亮
(不灭)或者颜色与其他的指示灯不一样(微暗,或者在闪的)都要必须把当前的这次合闸,分闸重新合分一次,一定要和闸分闸到位,一般可以从声音听出来,当听到咔嚓一声响的时候就表明合闸和分闸到位了。2.要注意,配电柜的...