电力电网设备型号、
参数
诠释???
答:
GN19-10/400A、GN19-10C/400A、GN19-10/630A、GN19-10C/630A、GN19-10/1000A、GN19-10C/1000A、GN19-10/1250A、GN19-10C/1250A户内
高压隔离开关
;GN22-10/2000A、GN22-10C/2000A、GN22-10/3150A、GN22-10C/3150A、GN22-10/4000A、GN22-10C/4000A户内高压隔离开关;GN30-10/630A、GN30-10D...
10kv
高压隔离开关
能不能带负荷 切换100kva的变压器
答:
1、
高压开关
没有100A的,最小是630A的,100A可能是综保设定的电流
参数
,这个是可以调整的。2、带多少负荷一般是说kVA,开关能带多少负荷,只跟电流有关,电流乘以电压得出的是容量,10kV,100A的开关可带1732kVA的负荷,带多少千瓦设备,跟设备的功率因数有关,不同的设备功率因数不一样,还要看有没...
我想问一下关于
隔离开关的
问题。我有它的型号。我想知道每个字母和数字...
答:
我发送了一些资料 希望对你有帮助 正泰的断路器类的
隔离开关
有:NH2-100、NH3-63、NH3-100、NH4-100、NH9-32等 N---企业特征代号 H---隔离开关 2---数字表示设计序号 100---壳架等级额定电流(A)开关电器类的隔离开关有:HR3、HR5、HR6、NHR17等带熔断器的系列 还有一类GW9、HGW9户外型...
10kV
隔离开关
能切断35A负荷电流吗?
答:
断路器可切断的最大电流是额定电流的5到10倍,负荷开关可切断的最大电流就是额定电流,隔离开关一般不允许带负荷关断。不过有人认为,它可切断很小的轻载电流,并认为这个轻载电流为额定电流5%以内。但是问题是
隔离开关的
触头系统通常没有灭弧器件或者灭弧能力非常有限,因此切断轻载电流时其触头系统就会...
高压
固态软起动器的工作原理
答:
完整的HPMV系列的软起动器是一个标准的电机起动控制器,用来保护和控制中、
高压
交流电机。完整的HPMV包括:
隔离开关
、保险丝、主真空接触器、控制变压器、控制模块、可控硅模块、高压真空旁路接触器。软起动部分仅包括:控制模块、可控硅模块、高压真空旁路接触器。A、隔离开关:在起动器的输入电源部分装有一个允许电机直接...
高压
中置柜
隔离
手车630A,是不是表示有630A的分断能力?
答:
630A是
隔离开关
能够长期承受的额定工作电流。隔离开关不能带负荷分断,10kv/125kVA的变压器
高压
侧一般使用跌落式熔断器即可,如果用隔离开关就要和断路器配合使用630A的额定电流即可,避雷器一般是氧化锌避雷器三只。
高压隔离开关
GN30-12与GN19-12外形尺寸有什么区别?
答:
外形上明显不同,GN19进出线在安装框架同侧,GN30分列于两侧,要根据你的使用条件选,我觉得这些不重要,主要是GN30允许的额定电流大,基本上1250A以上的就没法用GN19了。
我看到产本样本中有一个
参数
是电动机功率,
隔离开关
选型和电动机功率有...
答:
隔离开关的
额定电流值必须超过电动机制额定功率,并留有一定的余量.
12kv
高压
环网柜
技术参数
?
答:
HXGN-12箱型固定式金属封闭开关柜(简称环网柜)适用于交流50Hz, 10kV的网络作为开断负荷和短路及关合短路电流用。本环网柜配用电手、电动弹簧机构来操作负荷开关,接电开关和
隔离开关
配用手动操作机构。
技术参数
额定电压 12kV额定电流 630A主母线电流 进线柜 630A 出线柜 125A额定短时耐受电流 ...
负荷
隔离开关
选型方法、作用、特点
答:
负荷隔离开关选型方法:1、
隔离开关的
额定电压与额定电流都满足回路的
参数
要求;2、隔离开关的空载合闸允许电流大于回路的空载电容电流;3、隔离开关的动稳定电流大于回路最大短路电流峰值;4、隔离开关的而稳定电流大于回路短路故障时,在保护动作前产生的故障电流热稳定值。负荷隔离开关的作用 负荷开关是由...