答:
其型号KYN-(F-C)适用于3.6-12kV系统,可用于
高压
配电,包括电机、变压器和电容器的控制。KYN-12/1250-31.5型号则适用于3.6-12kV系统,适用于发电厂、中小型发电机供电及大型电动机起动等场景。这些
开关
柜结构
特点
显著,如KYN系列遵循国际标准IEC298和GB3906,具备“五防”功能,确保安全。KYN-12/...
高压
真空断路器的防跳、闭锁起什么作用?
答:
1、在闭锁未解锁前断路器不能合闸;2、在断路器合闸后合闸回路切断,使得断路器即使在断路器状态辅助开关动作不可靠的情况下也不能再次合闸。3、闭锁”就是防止电气误操作的一种措施。我们电气运行人员最怕的就是误操作,包括:(1)、带负荷拉、合
隔离开关
;(2)、带接地线(接地闸刀)合闸;(3)、...
高压
负荷
开关
价格及其公司介绍
答:
对于这种
高压
负荷开关,它在市场上的生产公司和厂家是有非常多的,每一家都有各自
的特点
,但总会有有优劣之差。在下面小编就将为用户具体介绍几家公司于在市场上部分这种
开关的
价格。公司介绍一:乐清市雷恩电气有限公司 乐清市雷恩电气有限公司是一家集合了各式各样的产品的一家国内重点高新技术企业。它...
为什么
高压
跌落
开关
老掉
答:
一种情况是变压器经常发生过载或短路,跌落熔丝烧断系正常的保护动作;另一种原因是跌落熔断器接触部分氧化导致接触不良,熔断器异常发热,熔丝过早熔断,或是卡扣弹簧太松而误脱扣,而这种情况掉落时熔丝是不断的,容易发现。我想总不会是熔丝配的太小的原因。
高压
接地时室内不得接近故障点多少米以内
答:
高压
设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。
高压
设备发生接地故障时,室内不得接近故障点多少米以内?
答:
高压
设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。
GN22-12户内
高压隔离开关
结构
特点
?
答:
结构
特点
GN22-12(C)(D)型分平装型、穿墙型、平装接地型、穿墙接地型,接地型又分动触头侧接地、静触头侧接地和动静触头双接地等。额定电流从400—8000A。配用CS6—1型、CS6—2型、JSXGN—10型手动操作机构,也可选电动操作机构。购买此产品在传奇商务在线购买很有价格优势,百度一下 传奇商务在线...
高压隔离开关的
作用
答:
高压隔离开关的
作用1、高压隔离开关可以保证高压电器及装置在检修工作时的安全,能起到隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流,只能用于不产生强大电弧的某些切换操作,也就是说其没有灭弧功能。2、按高压隔离开关安装地点不同,可以分为屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目,可以分为单...
高压开关
柜产品分类
答:
最后是XGN2-10(Z)箱固定式交流金属封闭开关设备,适用于3.5-12KV系统,适用于频繁操作场景,具有小型化、可靠性高
的特点
,符合国家和国际标准,并具备五防功能。GG-1A(F)固定式
高压开关
设备则用于防止误操作的场合,额定电压和电流范围广泛。DXG-12(L)户内交流高压六氟化硫环网开关设备,专为12kV系统...
高压隔离开关
安装工艺是怎样的
答:
(10)当拉杆式手动操动机构的手柄位于上部或左端的极限位置,或涡轮蜗杆式机构的手柄位于顺时针方向旋转的极限位置时,应是
隔离开关的
合闸位置,反之,应是分闸位置。(11)隔离开关合闸后,触头间的相对位置、备用行程以及分闸状态时触头间的静距或拉开角度要求符合产品技术要求。(12)有引弧触头的隔离开关...