坍落度为180mm,中砂,20mm石子,设计出掺矿粉,粉煤灰,外加剂的C10混凝土配合比,能不能给我做出计算步骤

或是C20C30的都行,主要看步骤,

第1个回答  2013-04-10
配合比计算过程
一、确定配制强度;
fcu,o≥fcu,k+1.645×σ
注: fcu,o是配置强度,fcu,k是砼设计强度等级值。σ是砼强度标准差。据此表选定相应的标准差。

标准差 ≤C20 C25~C45 C50~C55

σ 4 5 6

假设要做C30的混凝土配合比,则C30的试配强度为:
fcu,o≥fcu,k+1.645×σ
=30+1.645*5
=38.225Mpa
二、计算水胶比:
水胶比是决定混凝土强度的决定因素,其中牵扯到胶凝材料28d强度的问题。
W = aа. fb
B fcu,o + aа.ab. fb

W = 0.53*48*0.85*1
B 38.225+0.53*0.20*48*0.85*1
= 0.51
aа、ab 是回归系数,碎石: aа、ab分别取0.53和0.20。fb是胶凝材料的28d强度fb 有实测值取实测值,无实测值,按照 fb =γf.γs.fce . γf.γs 是影响系数,可通过查表获得。至于粉煤灰和矿粉的影响系数γf.γs ,这个是标准给定的。矿粉的掺量如果在30%及以内,可以一直取一。再高了,据表查的且应取上限。I、Ⅱ级粉煤灰亦是据掺量确定影响系数,且也是取上限。
三、选取用水量
混凝土用水量,据坍落度及石子粒径等确定。我们所用的泵送混凝土,坍落度至少大于120㎜,设计规程上要求以90㎜为基础调整,且我们用的石子最大粒径为31.5㎜,所以通过查表可选取用水量。
这是不掺加泵送剂(或说的外加剂、减水剂)的情况下的用水量,掺加泵送剂的作用就是在不影响混凝土和易性的前提下,减少拌合用水量(增加强度)以及改善混凝土的泵送性能。
掺加外加剂的混凝土用水量,就是在不掺加外加剂的混凝土用水量的基础上,乘以外加剂的减水率。
此外,还有个公式可以直接计算混凝土的用水量:
混凝土拌合物用水量Mw=10/3*(0.1T+K)*(1-β)
注:10/3是给定的系数。T是指混凝土的坍落度,此处用mm表示。K,是常数,根据混凝土粗集料的最大粒径选定,粗集料的最大粒径如是31.5mm 的,K取值51。如果是细石的,暨石子最大粒径为20mm。则K取53.。括号中的β为外加剂的减水率。假定设计c30的混凝土,中砂,石子最大粒径为31.5mm,外加剂的减水率为18%,设计最大坍落度为180mm,则最终c30泵送混凝土的用水量为:
Mw=10/3*(0.1*180+51)*(1-18%)=189㎏/m3
四 、计算胶凝材料用量。
水胶比是决定混凝土强度的关键因素。在水胶比已定、用水量已知的情况下,就可以计算出胶凝材料的用量。
用水量
胶凝材料的用量=
水胶比
189
Mb= ————— =371
0.51
在知道胶凝材料用量的情况下,就可以计算外加剂的用量。以前外加剂厂家往往说是外加剂按照水泥用量的百分数掺加(也就是掺量是??%)。现在新标准是直接计算胶凝材料,这些差不多,且牵扯成本的问题,我们可以先按胶凝材料的百分数计算外加剂用量,再根据后面的试配情况进行调整。
外加剂用量=胶凝材料用量×外加剂的掺量。 Ma=371㎏/m3*2.5%=9.0㎏/m3
事先已经确定掺合料的掺量,故现在就可以根据掺量,确定粉煤灰和矿粉的掺量。
粉煤灰用量mfo1=mb*βf1=371*15%=56㎏/m3
矿粉用量mfo2=mb*βf2=371*25%=93㎏/m3
已经知道胶凝材料的总用量以及粉煤灰和矿粉的用量,剩下的就是水泥的用量。即mco=mb-mfo1-mfo2=222㎏/m3
五 确定砂率。
混凝土就是由水泥、砂、石子、外加剂、水、掺合料等几组份组成的。在已知道胶凝材料用量(水泥、矿粉、粉煤灰)、水和外加剂的情况下,就可以计算出砂石的用量。 所谓砂率,就是砂在砂石总重量中的重量比例。确定砂率,可以通过查表获得,还要有自己的经验做以辅证。 通过确定砂率,可以计算出砂石的用量。
水泥+砂+石子+水+外加剂+粉煤灰+矿粉=1m3砼的假定重量
砂用量
砂率=βs= × 100% 砂用量+石用量

Mco+ms0+mgo+mwo+mao+mfo+mko=2400
ms0
砂率=βs= × 100%
ms0+mgo
得到砂石的用量ms0=751㎏/m3 ,mgo=1080㎏/m3
这样,普通混凝土,五组份、六组份甚至七组份的配合比,材料用量都已经知道了,下面就是根据计算的情况进行试配。
六 混凝土试配
严格说,配合比计算出来后,应采用三个不同的配合比试拌。另外两个配合比的水胶比可以计算的试拌配合比为基础,分别增加和减少0.05,用水量应与试拌混凝土相同,砂率可以分别增加和减少1%。
通过试拌,观察混凝土拌合物的和易性情况,和易性满足设计要求后可以制作砼试块。养护到28d或一定龄期进行试压,并绘制强度和胶水比的关系图,看强度是否满足要求。
在试拌时,还应该测量拌合物的表观密度(容重),并根据配合比校正系数进行校正。
在确定了配合比满足所有设计要求后,就可以进行登记、汇总,尔后以此为依据,通过砂石含水率及粗颗粒含量的情况,给搅拌站下达生产配合比。追问

我不太会查表选砂率 还有查表用水量

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-04-08
百度 砼配合比 计算 查追问

能不能给我做出来呀

追答

祝你顺利

第3个回答  2013-04-07
C10混凝土还要做配合比?太认真了。佩服!佩服!
相似回答