现浇板混凝土设计强度值为C25 实测现龄期混凝土强度推定值为34.2mpa 这个结果是合格还是不合格??

这个检测结果,请专家给我分析分析,是房屋天花板开裂 后找检测站检测的结果 楼主外行看不懂,请求专家解答

第1个回答  2013-04-10
很明显根据GB50107-2010混凝土评估只需混凝土推定值大于28MPa就一定合格。

希望回答对你有所帮助~!追问

有1234 你只回答了第一个还有下面3个呢?

追答

补充回答
1.GB50107-2010混凝土评估 混凝土实测合格。
2.实测板厚,局部薄厚不一,解决只需设计单位证明承载力满足即可。(一般可通过)
3.实测面筋,直径偏小,解决大面积检查如果全部直径偏小需设计单位证明承载力满足即可。(一般可通过)
4.混凝土感观,钢筋锈蚀并局部养护不足导致混凝土收缩,必须由原设计单位提出加强板面方案。(必须马上处理)

追问



专家您好,像我这种问题应该怎么去找开发商,开发商跟检测站狼狈为奸,我们业主怎么维权?

追答

看你的图片来说问题是钢筋与图纸不符,混凝土表面蜂窝麻面,且局部露筋并锈蚀。你别太担心,看你的图片问题其实不是很大,这些都是混凝土的通病,只要混凝土强度达到一般不会影响房屋质量。局部楼板增厚和局部混凝土爆模不影响质量,但可以要求开发商做修补。

建议1.自己去有资质的第三方检测机构检测混凝土质量,并让他们给出观感度差的结论。2.去有资质的第三方检测机构质监站填写混凝土抽芯钻孔检测,检测混凝土本身是否有质量问题。拿这些第三方出具的结论去找开发商索赔,索赔达不到开发商购房时提出的房屋建筑标准。
如果抽芯混凝土本身没有质量问题就只能根据上面的检测结果要求开发商做技术处理。

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-08-30
其实你可以找开发商 施工 等 在现场 找当地的 例如 浙江省内的 可以找 浙江大学 或 浙江省建科院 检测 各方同意检测方案 并签字 然后检测 单位出具检测报告 这个检测的结论是有不妥 的地方 ,裂缝宽度也没具体测量出来,钢筋直径 也就只测量一根 ,哪个规范说只测一根可以下结论的???
第3个回答  2013-04-11
这些都是钢筋混凝土的通病,不是重大质量缺陷。如果刁起了,业主上报质检站。或者找开发商处理就是了。如果没有重大质量缺陷,开发商也不怕你上告。最多对不合格部分进行处理就是。
第4个回答  2013-04-10
根据GB50107-2010混凝土评估只需混凝土推定值大于28MPa, 合格
相似回答