桩基施工完,截桩头后,下一步该进行什么程式?

如题所述

第1个回答  2022-10-25

桩基施工完,截桩头后,下一步该进行什么程式?

对井桩进行检测承载力,合格后进行下道工序基础施工。

桩基首件后多久能进行后续桩基施工

这个要看监理了,如果监理和业主认同了你第一根桩的整个施工过程,觉得按照你以前的方案施工可以有保障他们就同意你们做后续的桩基施工了。
因为这个首件制本来就不是国家规范中的强制性要求,首件制是业主或监理对质量管理提出的管理方法而已,所以你要研究一下这个制度是怎么规定的。如果还要你们在完成首件以后做好相关的总结报告报监理或业主认可,那就得收集首件的资料和资料,做好总结报批后才能开展后续施工。

破桩头 归谁施工?总包还是桩基施工单位

破桩头正常情况是分包出去,跟桩基施工队没关系,因为桩头需要装置,桩基施工队没有,所以一般合同上也不会体现

桩基施工如何进行安全生产

    一、强化施工安全管理(1)工程施工单位(专案经理部)负责人必须全面负责工程施工的安全生产工作,明确自己为安全生产的第一责任人,负责建立起安全管理组织,实行安全生产责任制,确定领导干部、管理人员和职工的岗位安全职责,组织制定和实施符合现场生产的安全措施和规章制度。要认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,贯彻执行国家和当地行业主管部门的安全规章制度。(2)施工单位必须成立安全生产领导小组,配备专(兼)职安全员,协助领导贯彻安全规章制度,组织开展安全活动,坚持作业现场安全生产的检查和指导,解决安全生产中的问题,劝阻违章指挥,制止违章操作。还要负责对新工人及临时工进行现场安全知识、安全操作技能的教育和培训,编写施工工程的安全生产技术设计、措施,认真做好日常安全管理工作。(3)施工单位必须建立安全检查和安全教育制度,按规定坚持进行安全生产检查及安全教育和培训。工程开工前,要对作业现场的安全生产条件进行检查,报请主管部门验审认可后方可开工,施工期间应每月进行一次检查;机台应每周进行一次检查,对查出的问题和事故隐患,要制定措施,落实到人,限期整改。(4)班组要坚持交接班制度,班组长在班前应布置工作任务,交待安全注意事项,班后要进行总结,对违章行为要提出批评,作业人员在交接班时,对自己使用的机械装置、工具应进行详细的检查,发现不安全因素,要及时处理、报告。(5)现场作业人员必须接受安全管理、安全教育以及安全技能培训,特殊工种,如电工、电焊工、起重工、爆破工及机动车驾驶员等,要经过严格的培训考核,必须持证上岗作业。(6)作业人员在工作中应严格遵守劳动纪律和安全守则,不打闹,不擅离工作岗位,上班前不喝酒,要穿戴好劳动保护用品,身着工作服,头戴安全帽,不许穿拖鞋。塔上作业必须系好安全带。(7)施工现场要悬挂清晰醒目的安全责任制牌、安全纪律(或安全管理规定)标语牌,危险部位还应悬挂安全警示牌。(8)作业人员在多人配合作业时要听从指挥。有权拒绝接受违章冒险指挥,有权力和义务及时反映和处理危险情况,进行事故抢救。(9)发生事故要按规定逐级报告,组织调查处理,查明事故原因,认真采取措施,防止类似事故发生。

    二、认真做好桩基工地安全布置(1)进入工地前必须对施工现场进行踏勘,弄清场内高压线、地下管道、通讯电缆等构筑物;工地应具备“三通一平”的施工条件,施工现场应有排污坑、污水池等设施,做到文明生产。(2)施工现场应设定安全标志,危险部位应设安全警示牌;工地内供电线路应架空或挖沟埋设,电气线路的绝缘状况应符合安全要求;夜间生产要有足够的照明。

    三、加强桩基施工装置的安全与防护(1)钻架与平台安装要平稳、周正、牢固,零部件要齐全;明齿轮、皮带传动以及 *** 的旋转轴头均应配齐防护栏杆或防护罩。(2)基台木轨道铺设要稳固、长度合适;平台板铺设要防滑、牢固;塔梯、工作台、栏杆安装必须牢固可靠;钻架上部要有便于高处作业的工作台;水上钻探台要坚固牢靠,不受水流的影响。(3)钻架架顶与供电高压线的距离符合安全规定或满足安全要求;配电箱要安装漏电保护器等安全设施,箱柜外有防雨措施,电器装置外壳装有保护接地或接零;电气开关要完好无损,熔断器、保险丝等按规定使用,不准超过额定标准或以铜丝、铁丝代替。(4)工地内的危险部位应配齐相应的安全防护设施;并配齐足够的防火设施。(5)起重用钢丝绳及绳卡必须安全可靠。

    四、严格桩基施工安全操作(1)每班应对平台、钻架、提引系统、机械装置等各部位的螺栓进行检查。 (2)钻架与平台移位时,塔架与平台上不得有人和未捆绑的浮物;使用SPJ-300型拖车钻、车装钻机移位时,应先放塔、后移位;移动平台、安拆钻架时应有人统一指挥。(3)高空作业时,所有工具物品要放入工具袋,防止物品落下;塔上、塔下不得同时作业,不得抛掷工具和物品。(4)钻机万向轴转动时,人员不得跨越或站立在转 盘上;起下钻头时,井口人员必须站在钻具倾倒范围之外;摘挂提引器,必须停止立轴回转,并有人看管开关。(5)机器运转时,不得进行部件拆卸和修理作业,也不得进行擦洗;不准戴手套摘挂皮带或打蜡;不得用铁器拨皮带;不准手拉、抚摸、脚蹬正在执行的钢丝绳。(6)下钢筋笼前,要清除孔口周围障碍物;下钢筋笼时禁止人爬到钢筋笼上加重;吊钢筋笼或导管时必须使用直径大于10mm的钢丝绳,超过规定磨损度的钢丝绳应更换。(7)不得在乙炔瓶和氧气瓶周围用火、抽菸和乱扔菸头;在工地进行钢筋笼焊接时,要严格执行电、气焊安全操作规程。(8)翻斗车只能在工地使用,不许在公路上行驶,不许当作交通工具使用,不得载人。

如何在吹填土地基上进行桩基施工

如果您只有一台钻机,就只能组建一个桩基施工班组。这个班组要有一个懂施工技术的机长,然后要有电焊工、起重工、小工,而且这些人必须有有效的上岗证。这样的班组只能挂靠干活,只有等到您资金浓厚了,才能成立公司,自己去飞。

桩基施工过程资料有些什么?

不知道你说的是哪类桩基,百度文库去搜索下吧!
钻孔桩可参考下:wenku.baidu./view/3b454f52f01dc281e53af0a5.

地下二层地基是先进行开槽还是先进行桩基施工

上述两种情况实际施工中均可操作,具体先施工桩基还是先开挖基坑得根据情况确定。多数情况下先打桩。
先施工桩基的优势:
1 利于工期安排。因为大部分桩基施工完毕需要一定的养护期。桩基施工完毕,可以进行基坑开挖工作,不用专门时间等待桩基上强度养护(上强度预制桩除外,但也有孔隙水压力消散时间)。
2 地表施工优势,利于装置调配,利于排污(如钻孔桩)、作业面充裕、安全性高。地表存在硬壳层,一般可以直接上装置,不需要处理或少处理地基即可以施工。
先开挖基坑的优势在于能够节省一部分送桩费用(预制桩)和成孔费用。但为了打桩势必在基坑开挖时留出足够的作业面,从而增加土方工作量,能加土方费用。
总体说,一般情况下是先打桩后开挖基坑。当基坑开挖范围内无地产下水、基坑底地层硬实不需要处理即可上装置打桩、基坑侧壁土体条件好只需要放坡开挖不需要特殊支护时,可考虑先开挖基坑。 作为一个特例,采用人工挖孔桩时,一般先开挖基坑后打桩。

桩基施工遇见溶洞怎么办

即使上报啊,监理、监理主任、总监、设计代表、业主代表,都要通知到,毕竟责任不是施工单位的,是设计单位外业时的疏漏,让设计单位重新进行设计就是了
如果问题不大,不想耽误工期(重新出设计起码得几个月),那就一直往里灌混凝土吧,直到堵住为止,但将来有问题了,施工单位是要负责的哦,尤其对于端承桩来说

p 桩基施工要点有哪些?

p桩基施工要点:
一、几种常见工程桩质量控制的共同点:
1、事前控制阶段
1)、根据不同的工程编制监理规划和实施细则。
2)、认真做好图纸自审、会审工作。这项工作很重要不可轻视,例如:某工程基础采用冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩,我监理人员在图纸自审时发现桩的长细比不能满足规范要求,这时应及时与设计人员取得联络及时修正。
3)、稽核施工单位报送的施工组织设计和桩基施工方案;“地质勘察报告”是桩基工程施工的主要依据,因此也应该认真阅读,并对地质剖面图有一个清晰的印象。
4)、现场专案监理部人员组织机构配置要合理,测量检测仪器、工具书要到位。
5)、检查三通一平是否满足施工要求。施工现场原始地形、地貌、标高等应进行认真复核,必须处理架空线(高压线)和地下障碍物,场地应平整,排水应通畅,并满足打桩所需的地面承载力;检查桩基施工是否对周边建筑物造成不良影响。
6)、稽核施工装置报验单:了解和验算施工机械及其配套装置的技术性能资料及有关引数,成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。
7)、报验材料的审校:在开工前应对施工单位报验的建筑材料根据规范要求进行检验,符合要求后同意投入使用。
8)、协助业主在桩基现场正式施工前做好试打桩工作,目的有二:一,检验施工能力是否符合要求;二,提取和确定桩的有关技术引数。要做好试桩记录并防止试桩工作走过场。
2、事中控制阶段:
1)、对桩基轴线进行复核,无误后,再对桩位进行复核,桩位放样允许偏差为:群桩≤20mm、单桩≤10mm,轴线和桩位测量放样的复核是桩基施工监理的重要工作。应认真稽核施工单位报送的“测量报验单”。
2)、钢筋笼隐蔽前,现场监理人员应进行隐蔽工程验收,检查钢筋笼的规格、品种、尺寸、箍筋间距、加密区的长度、焊接质量及焊条规格等是否符合设计和规范要求,并做为停止点来控制。施工单位应做好钢筋隐蔽验收记录,记录中应体现钢筋的规格、品种、数量、箍筋间距、钢筋笼长度等主要内容。
3)、严格按设计要求控制砼强度等级和施工配合比;旁站监督砼试块制作的全过程,并跟踪送检;施工现场应配置坍落度筒,平行检验砼的坍落度。
二、冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩的质量监理要点:
1、事前控制阶段:
1)、现场监理部应配置经过校验的测绳、泥浆比重计、粘度计等检测工具,施工现场还应配置测孔器。
2)、试桩时要注意桩长的确定、若是端承桩还应注意进入持力层的深度及介面确定。
2、事中控制阶段:
1)、检查桩径、桩的有效长度:测量钻头或冲锤的最大直径,冲(钻)孔前应对桩位放样、桩机整平进行复核,钻孔过程中随时检测泥浆比重和粘度,泥浆面应高出地下水位10m以上,在受水位涨落影响时,泥浆面应高出最高水位15m以上;当进入不同的介面,现场地质情况与“地质勘察报告”不符时,要请地质勘探人员鉴定,特别是进入持力层的介面时必须捞渣取样,监理人员应认真鉴定确认,以便确定进入持力层的厚度。终孔后用测绳量取桩孔深度和沉渣厚度,测孔深应做为停止点来控制;
2)、若钢筋笼直径较小时还应注意加劲箍宜设在主筋外侧,以免妨碍导管工作(钢筋笼的内径应比导管接头大100mm以上)初次清渣测过孔深后即可吊放钢筋笼,监理人员应该全过程旁站监理,特别是焊缝必须全数检查,搭接焊的纵向钢筋中心线必须在同一轴线上,钢筋笼隐蔽验收合格并完成二次清孔,沉渣厚度满足设计和规范允许偏差后四小时内应浇注水下砼。
3)、在签发水下砼开盘鉴定时,应特别注意检查水下砼的强度等级是否与设计相符,坍落度是否满足施工要求(一般为180—220mm),并根据设计要求的砼强度和配合比控制水泥用量。同时监理人员应监督施工单位每根桩做一组试块,若浇灌量大于50m3时,每50m3应做一组试块。
4)、水下砼浇灌时,导管底部至孔底距离宜为300—500mm,同时要检查导管的拼装是否严密,一但发现进水情况必须立即返工,监理人员应在砼浇灌前计算漏斗和导管的容量,要保证初灌量使导管一次性埋入砼面以下大于08m,同时还应保证在提管浇灌过程中埋管2m以上。要采取有效措施保证每根桩一次性连续浇筑完毕。砼浇注中应全过程旁站监理。施工单位必须填写“冲(钻)孔灌注桩砼施工记录”,记录中应体现充盈系数、水泥用量、浇捣的间、导管埋深、实际孔深、地质结构等主要内容。
三、沉管灌注桩的质量监理要点:
1、事前控制阶段:
1)、审校施工装置报验单,了解桩机及其配套装置的技术性能和有关引数,并注意复核配重及机身的重量。
2)、试桩时,应注意最大压桩力、桩长的确定。
3)、当群桩基础和桩中心距小于4倍桩径的桩基,施工单位应提出保护相邻桩桩身质量的技术措施。
2、事中控制阶段:
1)、成孔装置就位后,必须平正、稳固,确保在施中不发生倾斜、移动。为准确控制成孔深度,在桩架或桩管上应设定控制深度的标尺,以便在施工中进行观测记录。
2)、桩管与桩尖的接触应有良好的密封性;沉管全过程必须有专职记录员做好施工记录;必须严格控制最后30S的电流、电压值,其值按设计要求或根据试桩确定;沉管至设计标高后,应立即通知监理人员检测桩长,桩长检测应做为停止点来控制,合格后立即灌注砼,尽量减少间隔时间;灌注砼之前,必须检查桩管内有无吞桩尖或进水;并计算桩的砼理论用量,砼的充盈系数不得小于10,若小于10时,宜全长复打;对可能有断桩和缩颈桩,应采用区域性复打,复打的范围应超过断桩或缩颈区1m以上。
3)、振动沉管灌注桩拔管速度对一般土层以12—15m/min为宜,在软弱土层和软硬土层交界处宜控制在06-08m/min;砼的浇捣采用反插法较好,它能有效地将孔内空间挤实,又有振捣作用,并可防止出现缩颈现象;砼必须连续浇筑完毕,并保持管内砼面高于地下水位。
4)、砼坍落度的控制:当桩身配有钢筋时,砼的坍落度宜采用80—100mm;素砼桩宜采用60—80mm。
5)、全长复打桩施工时应注意第一次浇灌的砼要达到自然地面,前后两次沉管的轴线应重合,复打必须在第一次浇灌的砼初凝之前完成。
四、人工挖孔桩的质量监理要点:
1、事前控制阶段:
1)、督促施工单位应配置井下用的安全矿灯和12V的安全灯。当开挖深度大于10m时,应有专门向井下送风的装置。
2)、督促施工单位及时做好施工安全技术交底,最重要的是如何防毒、防触电的安全技术交底,确保井下施工安全无事故。
2、事中控制阶段:
1)、为防止地面雨水流入孔内,井圈护壁顶面应比场地高出150—200mm,壁厚比下面井壁厚度增加100—150mm。
2)、每挖深08—10m后支扩壁活动模板,护壁厚度一般为:桩径/10+50mm,且不宜小于是150mm,同一水平面上的井圈任意直径的极差不得大于50mm,每节护壁砼浇灌应连续施工完毕,护壁拆模宜在24h或砼强度达到12Mpa之后进行;发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强以防造成事故,遇到区域性或厚度不大于15m的流动性淤泥和可能出现涌土涌砂时,每节护壁的高度可减小到场300—500mm,并随挖、随验、随浇注砼,也可采用钢护筒或有效的降水措施。当孔底直径需要放大时,要采取有效的技术措施来防止流砂、坍孔等现象,监理人员要检查孔底是否有虚土和积水、孔底扩孔情况,测量孔深是否满足设计要求。
3)、浇灌桩身砼时,必须采用溜槽,当高度大于3m时,应采用串筒,串筒末端离孔底高度不宜大于2m,砼宜采用插入式振捣器振实。此过程必须旁站监理。
五、现场预制方桩的质量监理要点:
1、事前控制阶段:
1)、预制前要检查场地是否平整、坚实。
2)、试打桩时,应注意桩长、停止打桩的最后贯入度的确定。
2、事中控制阶段:
1)、现场制作一般采用间隔重叠法,且不宜超过4层,叠放应符合规范要求;砼强度和配合比应满足设计要求,坍落度控制在60—80mm,骨料控制在5—40mm;钢筋安装和焊接必须符合设计和规范要求,特别应该注意的是在桩顶1m以内不能有接头;模板必须刷隔离剂,相邻桩达到场30%时,才能浇注新桩,浇捣顺序必须从桩顶向桩尖进行,严格控制配合比;养护时间不少于7天,并保持溼润;每台班相同配合比砼试块不小于1组,拆模后及时检查砼的浇捣质量。
2)、吊环的设定必须符合设计和规范要求,砼强度达到设计强度的70%方可起吊,达到100%才能运输。
3)、打桩时要检查桩架导柱的垂直度和对位情况,最重要的问题就是保持桩身垂直,保证桩尖打入预定深度及桩身不出现断裂,同时应该注意锤与桩帽、桩帽与桩之间要加弹性衬垫;根据地质情况确定打桩顺序,难以打下时,可采用射水法(砂土)或植桩法处理。在打桩过程中应有施工记录,内容包括桩位、桩架垂直度、锤重、落距、每米进尺锤击数、最后一米锤击数、最后三阵每阵贯入度等;监理应旁站打桩全过程,密切观察桩身完好情况,及时发现问题,及时解决问题,当不能解决时要马上向总监汇报。
六、静压管桩的质量监理要点:
1、事前控制阶段:
1)、稽核施工装置报验单时,要了解桩机压力表的换算、配重的重量及压力表是否经法定计量部门鉴定合格、有效期限是什么时候。
2)、试打桩时,应注意最大压桩力和桩的配置的确定。
2、事中控制阶段:
1)、管桩材料的检验,每批管桩进场施工单位都必须及时报验,监理人员要检查管桩的质保书和合格证,必要时还要检查生产许可证(特别是生产许可证的有效期限)并根据合格证、质保书的有关引数对照现场管桩进行外观检查,符合规范要求的方可投入使用。
2)、压桩时,监理人员应随时校核管桩的垂直度,(用两台经纬仪在相互垂直的方向观测控制);当采用焊接接桩时,应采用对称焊接,最好是四个焊工在对称的位置上焊接,至少也要有三个焊工,这样不但可以缩短压桩时间,又可以避免焊接引起的变形;每道焊缝都必须经过监理人员检查合格后,才能继续压桩,达到最大压桩力时,监理人员应见证压力表的读数。检查焊缝读取压桩力应做为停止点来控制。施工单位必须填写压桩记录,记录中应体现压桩力、桩长、桩顶标高、压桩时间等主要内容。
3)、在压桩过程中若经常发现桩顶或桩身爆裂,有必要做取芯试验。例如:某工地桩基采用C80高强预应力管桩,但在压桩过程中经常发现桩顶和桩身爆裂,总监理工程师及时召开专题会议,会议决定做取芯试验,检验结果砼强度为C60,根据合同规定,生产厂家做了相应的赔偿。
七、桩基工程验收:
工程桩应进行承载力检验,检验数量应满足验收规范要求。单桩必须全数进行低应变动力检测。
1、检测单位进场后,监理人员应及时核查试验人员的资格证书、法定计量部门对试验装置出具的计量检定证明及有效期限。
2、桩身质量的检测记录必须经监理人员签字确认,故监理人员必须跟踪监督检测的全过程;若采用静载荷试验应进行堆载重量的验算,应核查加荷的级数和时间是否符合规范要求;每一级加荷均要见证。
3、桩位的检查,土方开挖后,检查桩位允许偏差必须符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》的5.1.3和5.1.4两个条文。

桩基施工中的水头是什么意思

水头,实际上是地下水压力的一种通俗说法。比如说地下水位的标高在-2.0m处,那么对于标高-3.0m处的地方,水头高度就是1.0m。那么此处的地下水压力就是10*1=10KPa。如果水头高度是10m,那么地下水压力就是100KPa。所以在钻孔灌注桩的施工中,钻孔成败的关键是防止孔壁坍塌。当钻孔较深时,在地下水位以下的孔壁土在静水压力下会向孔内坍塌、甚至发生流砂现象。钻孔内若能保持比地下水位高的水头,增加孔内静水压力,能为孔壁、防止坍孔。

相似回答