当10KV电压等级的电压互感器安装上母线时,空载运行会有什么现象?

当只有母线带有电压时,电压互感器会发出很大的轰鸣声,三相电压显示不平衡,当送出一条10KV供电线路后,上述所有现象消失。

第1个回答  2019-06-17
变压器空载合闸对10KV母线送电时发现10KV有接地信号,这种现象叫发生了“铁磁谐振过电压”,是由于母线的电容和PT的电感,在外部激励下(如送电操作)发生LC谐振引发的;
铁磁谐振过电压的现象:三相电压不平衡,一或两相电压升高超过线电压。
铁磁谐振过电压的消除办法主要有:改变系统参数或增加专用消谐器等

(1)断开充电断路器,改变运行方式。
(2)投入母线上的线路,改变运行方式。
(3)投入母线,改变接线方式。
(4)投入母线上的备用变压器或所用变压器。
(5)将PT开口三角侧短接。
(6)投、切电容器或电抗器。
(7)加装专用消谐器。
铁磁谐振PT饱和铁芯异响
相似回答