变电站接地包括哪些

如题所述

第1个回答  2015-10-11
首先要了解:要达到的阻值(按规定是0.5欧),土壤电阻率(很重要),地网设计使用年限(规范中是30年),地理位置与防雷击等级也要了解,当然可用资金情况是最关键的。
设计时要考虑的是:变电所内,不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。设备接地引下线及地网主干线满足3KA接地短路电流的热稳定要求。变电所接地装置的型式和布置,考虑保护接地的要求,应降低接触电位差和跨步电位差,并应符合规范要求。直击雷的防护,防雷电反击和感应雷的处理方法。
了解了这些资料,才能决定接地材料的选用,接地材料的数量,地网形式,防腐措施,施工工艺。
比如地质情况限制,你可以考虑是否做深井埋地和水下地网,离子接地体之类的,强腐蚀地方,可以考虑使用非金属接地体等等。
由于要求很多,建议不要草率的不经理论计算就施工,最好请专业的设计院设计一下,安全生产第一。 接地体与接地体间间距不对,这样会有屏蔽,接地体材料是否达到使用年限也是个问题,跨步电压不能。专业设计专业施工。
变电站接地,不能草率的,不负责任的施工,接地做得好与坏跟接地材料的选择,合理的布划接地网络,施工工艺都有很大关系,必须认真的研究。
第2个回答  2022-07-28
工作接地:在电力系统中,为保证系统在正常情况和事故情况下能够可靠地工作而需要的接地。如变压器中性点接地,10-35kV系统中性点经消弧线圈的接地等。
保护接地:电气设备的金属外壳或构架,当电气设备的绝缘损坏时其可能带电,为了防止触电危及人身安全,必须将电气设备的金属外壳或构架接地,又称安全接地。
过电压保护接地:过电压保护装置是为了消除过电压对设备的威胁而装设的接地。如避雷针、避雷线和避雷器的接地。
防静电接地:易燃油、天然气储罐和管道等,为了防止静电危险影响而设的接地,称为防静电接地。
相似回答