44问答网
所有问题
Drive Monitor怎么集成到S7中
求助DriveMonitor怎么集成到S7中,请知道的回答一下
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-07-13
1.装DriveES2.Step7硬件配置里选DriveES下拉菜单里面的配置文件3.NETPro里面添加PG/PC,配置路由我这是通过以太网路由的,你用MPI方式路由也行我做了个样例,你参考做吧Router_MPI.zip
第2个回答 2013-07-13
可以走以太网,前提是你有以太网的CP或者CPU
第3个回答 2013-07-13
我从网上下载了个DRIVERES的软件,但是装上以后我的G120变频可以集成,但是6SE70不行,请高人指点下原来?有没有能下载
相似回答
drivemonitor集成到S7中
,
如何
修改参数?
答:
我知道直接用
drivemonitor
通过串口连接到X300上就可以直接改,我现在是通过DP以5611通过PLC的DP网访问6RA70的,就是改不了参数的,不知道为什么不可以。而不是我们平时说的一对一的调试。
集成
后,上传和下载都可以,也可以在线的,就是不能改,现在不知道为什么不行的?
关于西门子驱动软件的疑问?
答:
其实这几个软件有好多重复的地方首先,最简单的是
drivemonitor
,好像只能用来调试MM4和masterdrive,而且调试MM4还要用MM4的PC套件,只能通过串口调试;其次是starter,可以用来调试MM4、masterdrive、sinamics,支持多种接口方式调试,串口、MPI、DP都可以
driveES集成
了drivemonitor和starter,可以将drive的项目...
请问
Drives
ES软件的用途
答:
回答:除去PROFIBUS,还可单独用DM软件通过RS232连线。
Drives
ES将
Drive集成到S7
,可以在S7项目中作各种调整,并可相应将所有参数转换到DB做备份,这才是真正的集成。不用这个软件,
在S7中
不能完全打开和使用集成后的项目。
怎么
使用
DriveMonitor
上载变频器里的参数???
答:
这无非就是路由的设置论坛里有不少关于路由的帖子了,搜索一下就有。
在
netpro里添加PCPG,然后在PCPG里的interface里添加profibus,MPI,industryethernet,然后在assignment里选择好你连到电脑的线并assign就可以了