ABB变频器ACS510

定了一套设备,用于控制2.2KW电机,今天看到厂家把19,20,21这3个点引到端子排上面,下端子排没接,我想问,他引出来的是给我们自己选用的吗? 这3个点一般起什么作用?

第1个回答  2013-06-25
这3组是变频的继电器输出,用户自己定义的常开常闭点,可以定义为准备完毕,运行,故障,可以监控运行到多少赫兹,可以定义成不选用。其实就相当于一个中继,只是这个中继的线圈通不通电是变频器的14组参数定义的。
第2个回答  2013-06-24
这个没什么蹊跷的,上图所示为变频器内部的三个继电器,都是可以编程的,具体应用要看电路需要,
其中19、20、21继电器默认的功能为变频器通电即动作
22、23、24继电器默认功能为变频器运行时动作
25、26、27继电器默认功能为变频器内部故障时动作追问

那我DCS上面要是想要个变频器已启动(不是运行)信号,也就是你所说的已得电,是不是就要接19和21这2个点?

追答

是的,当然,你也可以将R02继电器根据说明书设定为你想要的逻辑功能

第3个回答  2013-07-02
打个比方你就知道,比如把25、26端子接个灯,当出现故障时,等就亮了
第4个回答  2013-06-25
具体的定义看这里。http://wenku.baidu.com/view/e3b5b4d780eb6294dd886ca9.html
这个你就没必要担心的,厂家肯定会把线接好的。接到端子排只是第一步,后面肯定还会有动作的。
第5个回答  2013-06-29
继电器的干节点
默认情况下是运行准备好(待机),启动信号给进去就可以运行了