25平方多股铝芯线三相四线负载多少kw

25平方多股铝芯线三相四线负载多少kw

25平方多股铝芯线三相四线负载55.944kw

计算方法如下:

如果用380V50HZ的交流电

铝导线的安全电流密度是4A/MM²,25平方毫米铝线的载流量=25×4=100(A)

功率P=√3UIcosa=1.732×380×100×0.85=55943.6(W)≈55.944(KW)

扩展资料:

计算某个截面积的电缆能带多大功率,看电压和电缆截面积

根据电流密度,计算电缆电流,再用公式计算功率:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取0.85)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcosθ=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

若负载是三相电动机,由于它的瞬时功率不随时间改变,它的瞬时转矩亦是恒定的,故电动机运行平稳。这正是对称三相电路的一个优点。三相瞬时功率为恒定的三相制叫做平衡三相制。

所以推导出三相荷载功率P=√3×380×I×cosθ

参考资料来源:百度百科-三相电路

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-25
电缆选择的原则是【简单算法】:
10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量
相应的截面积100mm2以上乘以乘以2
16mm2、25mm2乘以4
35mm2、50mm2乘以3
70mm2、95mm2乘以2.5
如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)
以上是按铝线截面积计算
铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。

25平方多股铝芯线电流100安,三相四线可负载65千瓦。本回答被网友采纳