消防水泵电气自动控制系统设计

消防水泵电气自动控制系统课程设计 采纳后20倍追分 (一)设计内容1.设计由可编程控制器(PLC)控制的消防水泵电气自动控制电路 ,两台泵互为备用 2.绘制主电路图 3.绘制I/O分配表 4.绘制主机外部接线图 5.绘制梯形图 6.编制指令语言程序表 (二)设计要求:1.两台水泵互为备用,当运行泵发生故障时(如过载),运行泵自动停止,备用泵自动运行,水泵备用状态可选。2.两台泵都可以全电压直接启动,可以手动启动和自动启动,手动启动按钮设置在水泵房和控制间两地,以便检修时和消防时使用,自动启动按钮设置在消防水带箱内的小塑料盒中,有面板保护,火灾时压下面板即行起动。3.当消防管网水压过高时,要求停止水泵运行 ,并发出报警信号,待水压正常后,水泵又继续运行 。4.当消防水池水位下降到预警低水位时,发出声光报警信号,但水泵并不停止运行。5.各种动作要有灯光指示(三)设计索引:一.输入和输出信号(参考):输入信号数:共 13个 1.备用选择按钮2个 2.过载保护触电2个 , 可选用常开触点、3.手动 、自动状态选择开关 共4个,选用常开触点,输入点数为4点4.手动 西东和停止按钮共4个 ,选用常开触点 输入点数为2点5.管网压力过高触点1个6.消防水池低水位触点1个7.消火栓箱报警按钮N个,采用并联方式,可视为一个信号,选用常开触点。输出信号数:共13个1.备用状态指示2个2.运行状态指示2个3.管网压力过高指示1个4.水池水位过低指示1个5.警铃报警1个6电动机共2个7.故障指示2个8.手动运行指示1个9.自动运行指示1个二、选择可编程控制器常用的OMRON系列中可参考使用CPMIA型机,如40CDR型机,共 40个 I/O点数,其中24点输入,16点输出 。输入继电器编号为00000-00011和 00100-00111,输出继电器编号为01000-01007和 01100-01107,内部辅助继电器编号为20000-23115,定时器编号为000-127,范围为0000-9999,定是单位为0.1S.C40P型机共有40个I/O点数,其中有24点输入,编号为0000--0207(00--02CH),有16点输出,编号0500--0515;上面2个任选其一都行