请专业电工回答,最近要安装电线,我想以以下方法装 从电表接出的线接到电闸 然后从电闸接到一个63A

请专业电工回答,最近要安装电线,我想以以下方法装
从电表接出的线接到电闸 然后从电闸接到一个63A的漏电保护断路器 再然后接3-4个16A不带漏电保护的断路器上来控制各个房间 这样合理么?都能起到作用么?

第1个回答  2016-03-28
个人认为多装一个电闸是多此一举,没必要装刀闸,首先漏保可以起到保护作用,还可以当刀闸使用。63A漏保可以基本满足一般家庭使用,各路分支空开最好可以这样安排使用:空开1-控制厨房线路,空开2-控制空调线路,空开3-控制插座线路,空开4-控制照明线路。追问

装刀闸是怕提防63A的漏保出问题还有一个能切断线路的 线的分支很好创意 多谢了*^_^*

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-03-28
这样接是可以的,但将16A开关改为带漏保的更好,可以起到双重漏电保护追问

多谢建议!

但我16A的已经买好了😔

追答

应该经常测试一下63A开关工作是否正常

本回答被提问者采纳
第3个回答  2016-03-28
布局还合理,但断路器大小要按实际用电量考虑追问

晓得 还有一问题 我这最大只有4平方的线 主线怕不够 能用两条4平方并在一起当一根用么?

追答

可以

第4个回答  2016-03-28
可以追问

这样合理吗?漏电保护能起的作用么?

追答

总开关起作用了,如每个房间分别都安更好了,总押可用空开。

追问

麻烦再解答一问题 我这最大只有4平方的线 主线怕不够 就是电闸到大的断路器上的 能用两条4平方并在一起当一根用么?

第5个回答  2016-03-28
没问题