调换了下插座,空开跳闸合不上,空开只管三个插座,插座上都没有插电器,试了很多次都跳闸

想把插座换个方向装一下调换了零火线装上后空气开关跳闸了,怎么也推不上去,后来把插座又拆下来也没有短路,开关还是推不上去试了很多次无论是先合总闸还是后合总闸这个空开都跳闸,这个空开只管了三个厨房插座,插座上什么都没插,怎么办?

第1个回答  2019-06-24
你的接线有问题把0线和保护线弄混了吧三孔插座的三根线左边的线为0右边为火中心的一根是保护线错把0线当成保护线漏电就会跳闸追问

没有接错,接上后没有插电器就直接跳闸,现在插座已经拆了还是跳闸

追答

你所说的是在没有负载的情况下出的问题那么就是漏电开关坏了

追问

估计是那天下雨空气潮湿,今天去再试又不跳闸了,把插座又装上了也不跳闸了

估计是那天下雨空气潮湿,今天去再试又不跳闸了,把插座又装上了也不跳闸了

第2个回答  2019-06-24
插座被你接短路了。
插座换方向为什么要调火线和零线?插座直接转过来就好了。
火线和零线调回原来位置。追问

现在没有接插座,还是跳闸

追答

只跳漏电开关,火线地线碰线。空开跳闸,一定是火线零线或火线地线碰线。
原来是好好的,改了插座才出现的这个情况,认真检查那个插座暗盒内三根线,有没有碰线。

本回答被网友采纳
相似回答