我问一下。一个电井。有强电。弱电。广播桥架共五路。电井空间小。我想用一个支架。并排安装。可以吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-08-18
可以的,只要能通过工程验收,怎么干也行。不过最好还是分开,如果都在一起,以后维修很麻烦。再一个说,强电线缆很重,如果把其他线压住,或者放线偏了,桥架会往一边翘。个人意见,及供参考。
相似回答
电井
内电缆
支架
怎么接地?
答:
3 电缆井道内的接地干线可兼作等电位联结干线。4 高层建筑竖向电缆井道内的接地干线,应不大于20m与相近楼板钢筋作等电位联结。
电井
,分为强电、
弱电
,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、数据等低压部分。电井是一垂直贯通建筑的空间,供强、弱电电缆垂直敷设,到达每层后,再敷设至楼层的各处,根...
电气布线中什么情况下
使用桥架
?为什么要使用桥架?
答:
场馆等建筑,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆
桥架
,提供不同走向的布线,
弱电
系统的各种缆线分类布放在桥架内,其最佳路由选择和安装方式要根据走向的要求,并结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,...
在水电中,
电井
里的
桥架用
什么固定,
答:
电井
竖井安装桥架一般用梯式桥架好,梯式桥架透气性、散热性好,竖向安装,梯式
桥架空间
内的电缆容易在梯架上固定。桥架分水平和垂直两种。垂直电缆桥架用于电缆竖井内。也有些桥架厂家将垂直电缆竖井和垂直电缆
桥架一
并制造,到现场只要安装上就是了,不用另外再施工电缆竖井。控制电缆,用槽式、托盘式桥...
强弱电共用
电井
,
强电桥架
与
弱电桥架
的最小间距?
答:
回答:1、
强电桥架
与
弱电桥架
的最小间距是0.5M,如果中间用绝缘隔板隔开则最小距离是0.3米。2、不同电压等级的电缆不宜同一层桥架(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。3、如果分层就不存在你说的问题,如果同层则宜各自并列排布。4...