可以实现。高压变频器技术特点
  1)ZINVERT高压变频器将多个功率单元的输出电压串联叠加直接形成高压输出(如图1所示),此方法类似于干电池叠加,通过若干个功率单元的叠加可产生所需要的相电压数值。每个功率单元输出1/n的额定电压、1/3n的额定功率,单元的功率模块只承受1/n的额定相电压。因此可选择低压功率模块,单元电势差由变压器线圈来承受。
  2)该变频器通过“功率裂变”与高压“再生”技术,直接带动高压电机,因此输出谐波小、对电网污染小。每个功率单元输出三电平,通过移相叠加输出电压近似正弦波,不存在谐波引起的电动机附加发热和转矩脉动,不必加装输出滤波器就可以用于普通异步电动机,并且电压的跳变仅为单个功率单元直流电压值,dV/dt小,对电机无伤害,可直接适应于普通异步电动机的节能改造。
  3)利用“STT”技术,旋转负载直接启动。以往高压变频调速系统只能在电机静态下启动,ZINVERT型高压变频器采用了“STT”算法技术,可确保电机在调速范围内的任何转速下,无需停车,直接无冲击启动智能高压变频调速系统。因此,可以实现高压电机即时的启动和停止控制。
  4)高压输出突发短路“SCP”防护技术。高压电动机在长时间的运行过程中,电缆头或电机内部两相短路的情况时有发生,由于IGBT管安全工作区的限制,几毫秒内只允许几倍于额定电流的电流流过。因此巨大的相间短路电流极有可能瞬间损坏输出主回路IGBT逆变管。为此,ZINVERT设置了三重短路保护功能,可有效保护电机及高压变频调速系统的安全。
  5)允许掉电时间可达30 s。由于电网容量或其他因素的影响,输入电压的瞬时跌落或瞬时停电时有发生,但经过一段时间后电压往往能自行恢复。一般的高压变频器在输入电压跌落超过一定时间或是输入掉电后,变频器便会保护停机,或者是最多支撑运行几秒钟后停机。ZINVERT高压变频器充分考虑了此种因素的影响,在输入跌落或掉电后,只要是在设定的时间内电压恢复正常(最长可设定至30 s),ZINVERT能自行无冲击启动,将电机拖动至运行前的状态,不会终止后续生产。
  6)多回路供电技术,高可靠性EMC设计,超级看门狗技术保证系统运行稳定性。ZINVERT变频器控制系统可靠性高,控制电源具备外部提供辅助控制电源、内部高压自产控制电源、内置UPS电源等3路供电回路,各回路之间无扰切换。高压带电后,即使无任何外部输入电源,成套系统均可正常工作,进一步提高了可靠性。采用光纤通信、光电隔离、电磁隔离、滤波模块、软硬件看门狗、柜体导电密封等EMC措施,大大提高系统的抗干扰性能,“超级看门狗”实现控制电源2 s内的完全失电、控制系统复位后仍可恢复至正常设定运行状态,保证系统运行的可靠性与稳定性。
  7)该变频器具有加、减速自适应模糊控制技术,保证在不正确的加、减速设定时间或负荷变化调速时,装置不会出现加速过流保护停机、减速过压保护停机的现象,有效地解决了加、减速时间的自适应控制。另外,具有此控制功能的高压变频器,对于紧急事故处理等需要快速调整频率的风机、泵类控制具有实际意义。