楼梯间,公共通道抹灰要满挂钢丝网?

根据抗震规范2010,有一条“楼梯间及人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强”,现在监理方要求我们在所有楼梯间满挂钢网抹灰,我想问的是,有没有什么规范可以反驳这一条,因为楼梯间挂钢丝网施工难度很大,还有容易生锈。

第1个回答  2018-04-18
按规范字面理解,是应条,就是强条,估计反驳不了,楼梯间挂钢丝网没有什么难度吧,外墙还不是一样挂。关键是没有对铁丝网的规格做要求,挂多大的网就没有依据!
第2个回答  2017-08-12
楼梯间全挂网肯定跑不掉了,关键人流通道是什么定义的。
第3个回答  2020-11-11
建筑抗震设计规范(GB 50011-2010)13.3.4  钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求:
    1  填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱。
    2  砌体的砂浆强度等级不应低于M5;实心块体的强度等级不宜低于MU2.5,空心块体的强度等级不宜低于MU3.5;墙顶应与框架梁密切结合。
    3  填充墙应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2Ψ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应全长贯通。
    4  墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
    5  楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强。本回答被网友采纳
第4个回答  2014-03-04
GB 50011-2010规范13.3.4 有要求的
第5个回答  2013-07-16
没有什么规范可以反驳这一条,必须执行