44问答网
所有问题
电流整定值怎么计算 具体计算方法
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-05-07
是何种保护的电流整定值?
追问
开关、变压器短路、过载电流整定值 详细举得计算方法 最好举个例子说明
第2个回答 推荐于2017-09-06
电流整定值计算:
过载电流设定:单一负载考虑为1.2倍额定电流,多个负载计算为最大负载电流的1.2倍加上其他负载的电流数,为设定过载电流。
启动电流设定:直接启动为额定电流4-7倍,软启动设定为2-.5-3.5倍。
电流设定也要看负载类型一般重要负载要求长期连续工作的可以设定大一些。本回答被提问者采纳
相似回答
整定电流如何计算公式
答:
问题一:
电流整定值怎么计算
具体计算方法
电流整定值计算:过载电流设定:单一负载考虑为1.2倍额定电流,多个负载计龚为最大负载电流的1.2倍加上其他负载的电流数,为设定过载电流。启动电流设定:直接启动为额定电流4-7倍,软启动设定为2-.5-3.5倍。电流设定也要看负载类型一般重要负载要求长期...
继电器
的电流整定值如何计算
?
答:
过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。电网中发生相间短路故障或者非正常负载增加,绝缘等级下降等情况下,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时。电流继电器动作按保护装置选择性的要求,...
整定值计算公式
答:
整定值计算公式为:IDZ=KKIE
。公式中KK为可靠系数,KK=3~5;IE为电容器组额定电流。继电保护要达到消灭事故,保证电力系统安全稳定运行的目的,需要做多方面的工作。其中包括设计、安装、整定、调试,以及运行维护等一系列环节;整定计算是其中的一部分工作,而且是极重要的一部分工...
10kv线路过
电流
保护
的整定值计算公式
是什么?
答:
过电流保护的整定值计算公式为:I = (K × Kast / Kr) × Lmax
。在此公式中,K 代表可靠系数,通常取值在1.15至1.25之间;Kast 是自启动系数,一般大于1;Kr 表示电流继电器的返回系数,通常取值在0.85至0.95之间。Kr 越小,过流保护的启动值越大,灵敏性越差,因此要求过电流继电器具有较...
大家正在搜
整定电流怎么计算
电流整定值的计算
整定电流和额定电流
单相电机电流怎么计算
长延时整定电流和额定电流
整定电流计算公式
电流保护的整定计算
开关整定电流计算公式
三段电流保护整定计算
相关问题
怎样计算整定电流
电流整定值怎么计算 具体计算方法
电流整定值如何计算
整定电流值如何计算
电流整定计算方法
整定电流的计算
整定值快速计算公式