第1个回答 2022-12-11
防盗门 防火、防盗门安装过程
防盗门防火、防盗门安装
一施工准备
1 技术准备
熟悉防火门、防盗门的施工图纸,了解安装要点,依据施工技术交底和安全技术交底做好施工准备。
2 材料要求
[1] 防火门、防盗门的材质、规格、型号、防火等级等应符合设计要求,五金配件配套齐全。具有生产合格证、产品合格证和性能检测报告。
[2] 防火门必须为经消防部门鉴定并认可的产品,其防火等级应符合设计及有关标准规定。
[3] 有机械装置、自动装置或智能化装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。
[4] 防腐材料、填缝材料、密封材料、水泥、砂、连接板凳应符合设计要求和有关标准的规定。
3 主要机具
手电钻、冲击钻、小型电焊机、射钉枪、打胶筒、线锯、手锤、扳手、螺线刀、木楔、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、墨斗等。防盗门
4 作业条件
[1] 主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间办好交接手续。
[2] 按图纸要求尺寸弹好门中线,并弹好+0•5m水平标高线。
[3] 检查门洞口尺寸是否符合设计要求。有预埋件的门口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合要求。
[4] 门的开启方向必须符合设计要求,其配件位置与吊顶、专业管线等有无交叉打架现象。
二施工工艺
1工艺流程
弹线定位门洞口处理―门框内灌浆门框就位和临时固定―门框固定―门框与墙体间隙的处理―清理―门扇安装―五金配件安装
2 操作工艺 防盗门
[1]弹线定位
按设计要求尺寸,标高和方向,划出门窗框框口位置线。
[2]门洞口处理
安装前检查门洞口尺寸,偏位、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。
[3]门框框内灌浆
对于钢质防火、防盗门,需要在门框内填充水泥素砂浆或C20细石混凝土。填充倩影把门关好,将门扇开启面的门框郁门扇之间的防漏孔塞上塑料布后,方可进行填充。填充水泥不能过量,防止门框变形影响开启。
[4]门框就位和临时固定
先拆掉门框下部的固定板,将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔。凡框内高度比门扇的高度大于30mm者,洞口两侧地面必须设凹槽。门框一般买入±0.000m标高以下20mm,须保证框口中下尺寸相同,允许误差<1.5mm,对角线允许误差<2mm。
[5]门框固定
钢质门才采用1。5mm厚镀锌连接件固定。连接件与墙体固定可采用膨胀螺栓、射钉枪或雨后置的铁件焊接的方式进行。
木门框多采用钢钉固定于预埋或后置的木砖之上。 防盗门
无论采用何种连接方式,每边均不应小于3个连接点,且应牢固连接。
[6]门框与墙体间隙处理
门框周边缝隙,用1;2的水泥砂浆或强度不低于C20的细石混凝土嵌缝牢固,应保证与墙体结成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。门框与墙体连接处打建筑密封胶。
[7]门扇及五金配件安装
粉刷完成后,安装门扇、五金配件及有关防火、防盗装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开齐兹又轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。
三质量标准
1主控项目
[1]防火、防盗门的质量和各项性能应符合设计要求。
[2]防火、防盗门的类型、规格、品种、尺寸、开启方向、安装位置、及防腐处理应符合要求。
[3]带有机械装置、自动装置的防火、防盗门,其机械装置或智能化装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。
[4]防火、防盗门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接施工必须符合设计要求。
[5]防火、防盗门的配件应统一,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。
2 一般项目
[1]防火、防盗门的表面装饰应符合设计要求。 防盗门
[2]防火、防盗门的表面应洁净、无划痕、碰伤。
四成品保护
1 防火防盗门应采用带面漆的品种时,门框固定前应对门表面贴保护膜进行保护,防止灰浆污染。待墙面装修完成后,方可揭保护膜。
2 防火防盗门面漆为后做时,应对装修后的墙面进行保护(可贴50mm宽纸条)。
3 钢质门安装时,应采取措施,防止焊接作业时电焊火花损坏周围材料。
4 钢质防火门应贮存在通风干燥处;同时应有防火、防潮、防腐措施。钢门平放时底部须垫平,门框垛码放高度不得超过1.5m;门扇对放高度不得超过1,2m;钢门竖放时,其倾斜角不得大于20度。
五应注意的质量问题
1 门框固定不牢、松动:安装时应严格遵守工艺规程,保证连接数量,并根据墙体材质选用连接方式。
2 框扇翘曲变形脱落焊等现象,应予以更换;搬运时要轻搬轻放,运输堆放时应竖直放置。
3 钢质门返锈:钢门窗安装前,应检查防锈漆;搬动、安装时,应防止撞伤及擦脱表面漆膜;如有破损,应及时补刷防锈漆后方可涂刷面漆。
六环境职业健康安全管理措施 防盗门
1 环境管理措施
[1]室内使用的材料应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》《GB50325 》的规定。
[2] 防火、防盗门的包装纸箱及塑料袋等,应及时清理回收,做到活完脚下请,保证施工现场清洁、整齐、有序。
[3]安装防火、防盗门时替凿、打眼应在规定的时间内作业,采取措施减少噪声扰民。
2 职业健康安全管理措施
[1]安装防火、防盗门时用脚手架应搭设牢固,不得有探头板。
[2]施工现场用电均应符合国家现行标准《施工现场临时用嗲南拳技术规范》《JGJ46 》的规定。
[3]电焊工必须持证上岗。焊接时,北京上下床,电焊工必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套和防护面罩,并设有看火人员。电焊即应设有空载断电和漏电保护装置。