宿舍限电问题:为什么2000w的热水器不跳闸,而1300w的电火锅会跳闸?

每个宿舍都安装了储水式热水器,我用功率表实测功率1950w左右,用很久都没问题;当我拔下热水器插座插上电火锅,实测功率只有1300w左右,但开启后没几秒就自动跳闸了。
请问这是什么原因?为什么更高功率的热水器不会跳闸,而低了600多w的电火锅会跳闸?两者不都是纯阻性负载吗?

第1个回答  2021-09-30
因为热水器用的是专门的插座,可承受功率大,电火锅查找普通插座上就会导致跳闸
第2个回答  2021-10-01
宿舍热热水器很可能是单一路供电,没有经过限回电器。
第3个回答  2021-09-30
看这个空气开关带漏电保护不?
如果不带,则说明电火锅的功率,太大了(或存有短路之处)
如果带,则说明电火锅可能有漏电之处本回答被提问者采纳
第4个回答  2021-10-01
只能说是两者有一个功率标的不准。再测一下热水器的功率。
第5个回答  2021-09-30
热水器和电火锅,使用的不是一条线路。一般洗刷间都是单独的一个开关。