空开跳闸的问题,

家中用电利用空开分为三路电,分别是:空调一路,照明一路,插座一路。现插座这路出现跳闸现象,总空开不出现跳闸,一开始,时间间隔长,到后来,越来越频繁。
处理经过:1,将空开负荷由20A增至40A,故障依旧,
2,将空开更换了4个,故障依旧。
3,甩开空开,测量用户线,阻值对地无穷大,线间为零。可是在插座上接一盏灯泡,照样能亮。
4,甩开所有家用电器,及墙壁插座,故障依旧。
客观条件:1,房屋为四五年装潢,电路走向原装潢人员记不清,
2,最近在餐厅打了一个壁柜,一个花墙,壁柜未对墙用汽钉,花墙对顶,对墙用过汽钉,
3,插座一路电由于未暗线且已装潢,总分线位置无法确定。
本人实在没招了,请教各位大侠。

第1个回答  2012-12-31
是打完壁柜和花墙才出现的问题吗?从你描述的应该是线间短路,在打墙的位置看看有没有打到线
第2个回答  2012-12-31
墙壁内线路有弱短路现象。一路一路查追问

现在,在空开处只能看到一个电线头,卸掉装空开的铁箱子,后面也看不到接头,请教怎么一路一路查,

追答

关闭所有房间电器。然后用万用表测阻值。。

对了。插座上接一盏灯泡,照样能亮。
从这一点分析你家的线路地线或者零线还可能和他家火线短路。

追问

这一步已经操作过,由于无法一截一截断开,所测结果在线路,所有测量值为零。
插座上接灯,是在直接将空开的入线和去线对接的情况下的,灯照亮,
现在就是纠结在:测量线间阻值为零,插座接上灯照亮,总闸不跳,而在接分路空开状态下,出现频繁跳闸现象。你的QQ号。

本回答被网友采纳
第3个回答  2012-12-31
朋友你好,不知你测量对地阻值时是否在接地线处加上一点水,请马上告诉我,好吗。追问

没有,

追答

请你立即将接地线处加上一点淡盐水,重新测试一下对地阻值,再告诉我,注意安全。

追问

好的,这是我的朋友家的情况,现在他不在,说下下个休息日处理,到时候,我将处理结果告诉你,朋友,能不能留下手机号码。

追答

你好,可以,我的手机是13006527278

本回答被提问者采纳
相似回答