这个电流互感器的变比是多少?下口是250A的漏保
铭牌介绍
Primary:250A 5/3.75VA
Conductor Through:1T Class:0.5
Secondary:5A 50/60HZ 660V
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-01-16
这个电流互咸感器的变比是250/5,容量是3.75VA。
精度是0.5级,一般用于计量。
二次电流5A,电源频率50/60HZ,额定电压660V。本回答被提问者采纳
第2个回答 2013-01-16
变比是250/5A的,互感器容量为3.75 VA
相似回答
电流互感器的变比
怎么算啊?
答:
如:穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,
变比250
/5;另外一种算法是:一次
电流
×穿芯匝数=穿芯1匝时的一次电流(这里
250A
×2=500A)如果铭牌上最大只写150/5,那么表示这个互感器一次侧(穿过
互感器的
那根线)只能允许不超过150安的电流通过,如果超过可能烧坏互感器。但实际应用中可能一次侧的电流...
互感器
匝数和
变比
怎么看
答:
也就是说穿芯匝数改变了,你使用
的变比
就改变了,但互感器本身没有变,它的二次匝数没有变,还是100匝;另外一种算法是:一次
电流
×穿芯匝数=穿芯1匝时的一次电流(这里
250a
×2=500a)如果铭牌上最大只写150/5,那么表示这个互感器一次侧(穿过
互感器的
那根线)只能充许不超过150安的电流通过,...
电流互感器250A
5/3.75VA是什么意思
答:
电流互感器250A
5/3.75VA分别表示:一次额定电流250A,二次额定定律5A,额定容量3.75VA 额定容量:额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率。额定容量可以用视在功率V.A表示,也可以用二次额定负荷阻抗Ω表示。一次额定电流:允许通过电流互感器一次绕组的用电负荷电流。用于电力系统的电流互感...
电流互感器的变比
型号有哪些?
答:
电流互感器一次侧额定电流标准比有20、30、40、50、75、100、150、2×a/C等多种规格。二次侧额定电流通常为1A或5A。电流互感器分类 1. 按用途分 测量用电流互感器(或
电流互感器的
测量绕组)。在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息。保护用电流互感器(或电流互感器的保护...
大家正在搜
电压互感器和电流互感器区别
电流互感器的变比
电流互感器变比与匝数
电流互感器与电流表接线图
电流互感器变比怎么选择
什么是电流互感器
电流互感器的型号
电流互感器的工作原理
电压互感器变比怎么看
相关问题
请问这个电流互感器的倍率是多少?
这个电流互感器的变比是多少
电流互感器的变比型号有哪些?
低压电流互感器变比最大是多少?都有哪些倍率?
电流互感器250A 5/3.75VA是什么意思
关于电流互感器的变比有多少种
电流互感器变比什么意思?
假设电流互感器变比300/5,60倍关系,1.当一次电流只有...