筏板标高弄错该怎么处理?

某一现浇混凝土框架办公楼,地上6层,地下1层;基础筏板底标高156.45米;在基础施工完毕后,木工班组在楼梯模板施工过程中,发现因施工员弄错标高;经复核后,发现基础筏板比设计高度低0.76米;(此时地下室柱墙钢筋筋已绑扎完毕,梁板模板已施工过半);试问:对于这起质量事故,正确的处理步骤是什么?在技术上有什么补救措施,如何补救?

第1个回答  2013-01-16
低是没有问题的,要是高了就得砸掉了。
找设计出变更,将筏板标高改了,筏板上一般都做楼地面工程,一般筏板上都会回填一定高度素土、灰土等用于埋设管道,到时候多填点做到制定地面标高就好了。
要是跟甲方项目关系还好,你多做的量也会给你报了,要是他们算得很清,那这个量自己出点就出点吧。追问

这是我考试的一个案例题目呀

追答

哦 考试啊 不好意思 多嘴了。

第2个回答  2013-01-16
找设计,关系好的话改图纸。但是一般这种大的质量问题时改不了的。拆除梁模板,垫层要加起来的,筏板基础,损失由项目部负责。
第3个回答  2013-01-18
1、拆除模板
2、找设计加高地下室柱子76CM,设计对柱子及量配筋调整
3、地下室76CM用轻质材料回填后按设计标高浇砼垫层,以上2条由设计出设计修改
4、费用由施工方承担本回答被提问者采纳
第4个回答  推荐于2016-01-28
1、拆除模板
2、找设计加高地下室柱子76CM,设计对柱子及量配筋调整
3、地下室76CM用轻质材料回填后按设计标高浇砼垫层,以上2条由设计出设计修改
4、费用由施工方承担
第5个回答  2013-01-25
找设计,加一层地陇强,在加一层板,一层标高别动,要不以后外网管线安装不上