44问答网
所有问题
郭老师你好!想向你提问!想要在10kV输电线路末端提高电压需要怎么计算无功补偿
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-12-27
如果功率因数同时也要提高,不妨选用柱上补偿电容,直接安装在线路的2/3处位置,效果应该不错。
只是调压那就算了。
第2个回答 2012-12-27
无功补偿虽然可以对电压有一定的提升作用,但是不是很明显,我们一般会在较长的线路中后段加装“馈线自动调压装置”(类似变压器、可以分7个档位或者9各档位)。对线路末端电压会起到很好的调节作用。
本回答被网友采纳
相似回答
郭老师
您好! 请问变压器的
无功补偿
,定补按照什么公式
计算
?
答:
具体办法是,
配电变压器高压侧就地并入适当容量的电容器
。补偿之后,这部分无功功率不像补偿之前那样由电网输送,而是由就地补偿电容器供给。这样可以提高电网输送能力,减少线路和变压器损耗,减轻电源负担。所需电容器安装补偿容量Qc=Q0=i0Sn/100。
关于电网
线路
电抗的问题,请教
郭老师!
答:
输电线路
上损耗是由于电抗存在而引起的,属于感性无功,与负荷电流平方有关:对地电容引起的是容性无功,与输电电压输电距离有关:当电抗损耗与容性无功相等时,就是自然送率输送。当电抗损耗小于容性无功时,
电压要
升高,否则,电压要降低。
无功补偿
是从
补偿无功
装置地点以前的部分,就是避免无功的远距离...
郭老师你好
,我想问下有了
无功补偿
后,变压器的负载率可以和视在功率一...
答:
1、因为P=S•cosφ,所以无功补偿的好,
即功率因数cosφ接近1时,可以提高变压器的有功输出,使输出有功功率近似于变压器的视在功率
;2、因为我们的变压器制造技术达不到,也没有超导材料;所以变压器的效率再高,提高到100%是不可能的,一般我国的配电变压器的效率多在95%左右;3、变压器的实际...
您好,
郭老师
。低压
无功补偿
柜,自动投切正常,还有没投的,但功率因数达不...
答:
所谓无功补偿就是通过并联电力电容器,来提高功率因数,从而使供电系统高效率的运行
。无功功率的意义主要有以下三点:①.降低线路的损耗,提高输电效率:②.降低线路的电压降,提高末端电压,有利用电,提高供电可靠性:③.充分发挥电源设备潜力。3.为什么要进行无功补偿?建筑供电系统中的变配电设备及建筑...
大家正在搜
你好郭老师的英语怎么说
你好我姓郭什么什么的郭
你好郭大师免费
你姓什么什么郭
姓郭的郭是什么郭
郭你好
你好中国郭杰瑞
你好我姓郭
请你先说你好
相关问题
郭老师您好! 请问变压器的无功补偿,定补按照什么公式计算?
郭老师你好: 变压器低压侧增加无功补偿产生效益的计算公式怎样...
郭老师你好,我想问下有了无功补偿后,变压器的负载率可以和视在...
郭老师你好,我想问下无功补偿成套系统哪些行业是必须用的
郭老师您好!我想请教一下35kV无功补偿系统的上电 前、后调...
郭老师你好!请问200KW变压器,无功补偿器补足了后电表上的...