50千瓦 380V用电设备须用铜芯三相五线电缆
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-04-19
50KW的电机电流是100A,25mm2的铜线标准载流量是100A/100M以内,你的电缆规格是:3*25mm2+2*16mm2,2条小的没有使用价值,如果是现成的,用电距离在100M以内,并且设备没有满负荷使用。如果是买新的,建议:3*35mm2铜芯电力电缆,或者买3*70mm2的铝芯线,成本较低,使用效果一样。这样可以安全使用。
相似回答
负荷
380伏
是
50千瓦
再外加220伏负荷20千瓦需要多大
三相五线铜电缆
?
答:
但考虑单相负载不确定性,建议用3*50+2*25的铜线
。如果单相欠载不可分,可考虑3*70+2*35的铜芯电缆。
50千瓦
线距20米要多大的
电缆线
答:
这么大功率应
采用三相五线
制供电,20输送距离很短的,不用考虑导线压降因素,选用塑料绝缘
铜芯电缆
:
VV
-3×50+2×25或塑料绝缘铝芯电缆:VLV-3×70+2×35。小线为零线、接地线。按三相负载计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=50000/
380
/1.732/0.85≈89.4A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境...
50千瓦
电机到变压器400米需要多少平方吕钱
答:
这么大功率应采用三相五线制供电,400米输送距离应考虑导线压降因素,选用塑料绝缘铝芯电缆:VLV-3×70+2×35
。小线为零线、接地线。按三相负载计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=50000/380/1.732/0.85≈89.4A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:89.4×...
三相五线
如何根据总功率计算电线截面
答:
选电缆、电线关键的要看电流的。还要看接的负荷是什么类型的,类型不同选用的需要系数的不同的,比如后面接的是一栋楼的住户照明的话需要系数选0.7,那么计算负荷就是50*0.7=35KW,电流就是35/0.22=159.1A,如果
采用铜芯电缆
的话截面至少要50mm2的,再进行热校验,最终选用70mm2的电缆
三相五
...