PKPMk中的砖混怎么建模?即基础为独立基础,地梁以上为两层砖混结构。用地梁支承两层砖墙,哪位能告诉我吗

如题所述

第1个回答  2012-12-18
砖混结构就是以承重墙作为主要受力构件,传力方式是,板—墙—基础,墙下做的是条基,不靠柱子受力,没有承重柱,哪里来的柱下独基。
第3条要求柱子布置优化,这都不是框架结构,构造柱都在墙角,存在什么优化呢。

你想用PKPM建模之前,先得弄清楚到底用什么结构体系。框架用PMCAD,SATWE,而砖混结构有专门的QITI模块。追问

底框,上为砖混没错啊。

因为是有农田里起的房子。回填土很高,做条基的话施工难。所以正负零以下就用独基了。其实二层平面是没有柱子的,是我画错了。现在柱子平面位置改了一下,这几天就要开挖了。不知你能否帮个忙呢。发个邮箱过来我传图给你啊。

   

追答

做底框也行,给你个建议吧,就是布柱的位置尽量规则一点,尽量保证柱子在同一轴线上。

追问

现在就是为地梁、基础的配筋发愁。你方便用PKPM帮个忙?谢谢

我画了下,地梁在墙上面的不知这样建对不。。。。

追答

基础独基埋深-1.5m,基底垫碎石300~500。C15垫层100厚。地梁做在±0m。梁顶标高±0m。
一层框架柱,按你布的基本可以。梁取1/12跨度。梁宽240或与墙同宽。
二层砖混结构,墙角,横竖墙交接处设置构造柱240*240,屋顶标高,圈梁240*240一道。

追问

我有PKPM算了一下,但又不知对不对。因为是第一次做而且还是自个家的房子,因为建模的梁是在墙上吗,忘了

追答

框架层模型的时候,是不需要把墙建进去的,因为墙的荷载总是作用在下一层梁上,一般算的时候要在梁上加梁间荷载,像你第二层是砖混,荷载较大,一层梁上荷载取25KN/m,一层楼面荷载,恒载5.0KN/m2,活载2.0KN/m2。
二层的砖混按常规做就行了,地梁因为大部分荷载都通过柱子传掉了,只承受一层墙重,3根18通常够了,主要是一层梁配筋注意点就行了。