小区二期室外给水管网只有一根预留给水管,能否只将小区内给水做成环状就行了

如题所述

第1个回答  2012-12-16
严格来说,不行!除非你那里建筑分类的属于二类建筑;
为确保环状给水管道的水源,规范规定从市政给水管网接至建筑室外给水管道的进水管数量不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,以提高供水安全度;当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量;
但是如果现状无法保证2条进水管,除布置为环状管网外,还另需设置消防水池。追问

消防水池是与室外水泵接合器连接吧

追答

不是,室外水泵接合器是用于外部增援供水的措施,与室内消防系统连接,当系统供水泵不能正常供水时,由消防车连接水泵接合器向系统的管道供水,来满足室内消防系统正常工作;

我说的另需设置消防水池指的是:当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。

满足室外消防用水量的消防水池须设供消防车取水取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m。取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,并不宜大于100m。
消防用水与其它用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。
寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。