请问人防地下室外墙钢筋为什么是采用整根钢筋的,07人防图集上我看可以有接头啊,非常着急,希望您能帮助
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-04-03
07FG01《防空地下室设计荷载及结构构造》第61页、第62页 要求人防地下室临空墙、间隔墙的钢筋一般应采用整根钢筋,不采用绑扎连接。
第2个回答 2011-12-18
03G101板墙要求及03G101的解释、钢筋工程施工质量验收规范等 o7F图集 没有图集有这个规定,只有个别设计单独要求这样做
本回答被网友采纳
相似回答
关于
人防图集
(
07
FG01)中临空墙
钢筋接头
的几个问题
答:
1、是尽可能的采用整根钢筋,不是必须
。机械连接在说明中还推荐的,怎么不行 2、二层地下室,地下一层一般不是人防了,再看下图 3、离底板面1/3,说明4有 4、58页是内外墙,不是临空墙
人防钢筋
无法丝接怎么办
答:
人防施工墙柱钢筋是尽可能的采用整根钢筋,不是必须
。人防图集里要求主筋直径大于25后,不宜用搭接,其它的都是可以用搭接的,只是要考虑人防内外侧的接头位置。人防工程墙柱钢筋25和22的可以对焊、电渣压力焊或气压焊(前提是要符合满足墙柱钢筋接头百分率的要求)。
人防与
非人防
在
钢筋
施工中有
什么
区别
答:
有很大区别
,人防有
专门
的图集
参照,有很多构造要求是人防独有的。
地下室外墙
水平筋搭接构造,以及地上剪力墙水平筋搭接构造一样吗?
为什么
...
答:
地下室外墙
水平筋搭接构造,以及地上剪力墙水平筋搭接构造都按纵向受拉钢筋考虑,所以是一样的。因为地下室外墙水平筋和地上剪力墙水平筋的受力情况较复杂,不能简单的区分受拉还是受压,所以按最不利情况考虑即受拉。