  自锁触头的作用是保证电动机的连续运行。互锁触头的作用是防止误操作造成短路。

                  

  (1)自锁的原理:

  按启动正转按钮SB2→KM1线圈通电吸合→KM1主触点接通(电动机正转)

                                                         └─ KM1-1合──────────┘   

  KM1-1的作用是保证SB2松开后,KM1的线圈能够继续得电吸合,电动机能够连续运行。接触器KM1的线圈得电与触点 KM1-1的闭合,是相互依存的关系,这就是“自锁”。

  按启动反转按钮SB3,KM2线圈通电吸合,过程与正转相同。

  (2)互锁的原理:

  如果在KM1通电,电动机正转中,不慎按了反转按钮SB3,KM2和KM1都吸合通电,将造成主电路短路。为此,把KM!的常闭触点KM1-2 串联在KM2的线圈中回路,在KM1吸合时KM2不可能通电。用同样的方法,在KM1吸合时KM2也不可能通电。KM1和KM2的这种相互制约的关系,就是“互锁”。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-09

互锁是对两个接触器之间而言的,互锁就是一个闭合,更一个绝对不会闭合,自锁是自保。下面这个图很简单,是电机的一个控制图,控制正反转的。

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-12-10
楼上说得对。赞你!
第3个回答  2011-12-09
自锁触头是把接触器自己的常开触点并联在启动按钮上,按下启动按钮使得接触器吸合,常开触点跟着闭合,此时,即使按钮放开,电流也会通过接触器自己的已经闭合的常开触点中流过,使得接触器保持住了吸合状态,相当于把自己锁住了,所以叫自锁。
互锁是指把常闭触头串联到对方电路中,当自己吸合时,常闭触头断开,这样,对方就不可能得电吸合了,相当于把对方锁住,动不了了。所以叫互锁,一般用在两个接触器不允许同时吸合的电路中(比如正反转电路,星-三角启动电路等)。