桥架如何安装-桥架安装

如题所述

第1个回答  2022-07-12
桥架如何安装 第一章节:施工准备与部署

1、施工准备和部署

1.1 施工准备

1.1.1 技术准备

(1)设计施工图纸和电缆桥架装配图纸齐全

(2)各种电缆桥架技术文件齐全

(3)电缆桥架安装部位原有电缆及电缆支架已拆除完毕,现场具备安装条件

1.1.2 材料准备

1.1.2.1 电缆桥架选择热浸锌梯式桥架,水平安装桥架不带盖板,垂直安装桥架带盖板。桥架表面平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象。

(1)直线段梯架横档中心间距和梯架弯通横档1/2长度处的中心间距均为220mm,横档宽度为30mm。

(2)电缆桥架弯通的内侧边缘的圆半径不得小于300mm。

(3)电缆桥架的板材厚度:当选用600mm宽桥架时不得小于1.0mm;当选用400mm宽桥架时不得小于2.5mm;当选用200mm及以下宽度桥架时不得小于2.0mm。

(4)电缆桥架的额定均布荷载200kg/m。

(5)镀锌层厚度≥65μm,防腐性能达到10年。

1.1.2.2 支架

电缆桥架支架全部采用40热浸锌角钢加工,根据设计图纸要求制作为单层或多层桥架。热浸锌处理,表面光滑,无毛刺。

1.1.2.3 配件

(1)电缆桥架的连接板、连接螺栓等受力附件,应与桥架、托臂等主体结构的强度相适应。

(2)所有连接用螺栓、螺母、垫圈等紧固件采用不锈钢材质。

(3)膨胀螺栓选用质量优良的不锈钢产品,采用的膨胀螺栓必需满足实际敷设电缆桥架所承载的荷载要求。

(4)接地线采用两端带线鼻子的铜编织跨接线或绝缘铜线。

1.1.3 主要机具准备

(1)基础工具:脚手架、安全带、安全帽、红外线水平仪、红外线测距仪、卷尺、角尺、铅笔。

(2)电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、电源线、工具箱。

1.1.4 施工准备

(1)作业前须与现场电气负责人确认机组停运,并具备安全施工条件方可施工。    

(2)参加施工人员须由电气专业技术人员进行技术培训,远离警示区域,确保安全施工。

(3)自备作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用机具由组长统一保管。 

(4)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。

(5)施工技术资料要和施工进度同步。

桥架如何安装 第二章节:施工工艺

2、施工工艺

2.1 工艺流程

 根据图纸弹线定位→膨胀螺栓安装→吊架、托架安装→电缆桥架安装→电缆桥架接地安装

2.2 弹线定位:根据设计图确定吊架、托架安装位置,使用红外线水平仪从始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,并在相应位置做好标记。

2.3 吊架、托架安装

2.1.1 支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直。每套吊架使用4套膨胀螺栓固定,也可将支架或吊架直接焊在钢结构上的固定位置处。

2.1.2支吊架固定间距为1~1.5米,应根据现场实际情况调整。桥架支吊架的结构,应满足强度、刚度、阻燃及稳定性的要求。

2.1.3  现场安装中遇设计更改需切割或焊接部位,切割、焊接完成后均应做防腐处理。

2.1.4  在支吊架上固定的托臂,在承受梯架和电缆额定荷载时的最大挠度值与其长度之比,不应大于1/100。

2.4 金属膨胀螺栓安装

2.2.1 钻孔直径的误差不得超过+0.5~-0.3mm;深度误差不得超过+3mm;钻孔后应将孔内残存的碎屑清除干净。

2.2.2 螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于2mm。

2.2.3 螺栓及套管的质量应符合产品的技术条件。

2.2.4 安装时,先根据设计图进行弹线定位,标出固定点的位置;根据胀栓型号选择长度大于套管长度的钻头进行打孔,打孔深度应以将套管全部埋入墙内或顶板内后,表面平齐为宜;清除干净打好的孔洞内的碎屑,然后再用木锤或垫上木块后用铁锤将膨胀螺栓敲进洞内,保证套管与建筑物表面平齐,螺栓端部外露,敲击时不得损伤螺栓的丝扣;埋好螺栓后,可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上。

2.5 电缆桥架安装

2.5.1 电缆桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全。

2.5.2 电缆桥架的接口应平整,接缝处应紧密平直。槽盖装上后应平整,无翘角,出线口的位置准确。

2.5.3 布置在土建伸缩缝处的桥架应配置伸缩板。桥架直线段间隔50米的长度也应留伸缩缝20へ30mm,并配置伸缩板,并加设铜编织跨接线。

2.5.4 桥架系统必须具有可靠的电气连接,并要可靠接地。桥架端部之间连接电阻不应大于0.33mΩ,接地孔应清除绝缘涂层,使之成为一连续导体。

2.5.5 电缆桥架直线段连接应采用外连接板,马车栓连接,接茬处应缝隙严密平齐。

2.5.6 电缆桥架进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通,二通,三通,四通或平面二通、平面三通等进行变通连接,安装角度要适宜,并有合理坡度,保证不伤电缆。导线接头处应设置接线盒或将导线接头放在电气器具内。

2.5.7 电缆桥架与盒、箱、柜等连接时,进线和出线口等处应采用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封堵。

2.5.8 建筑物的表面如有坡度时,电缆桥架应随其变化坡度。待电缆桥架全部敷设完毕后,应在配线之前进行调整检查。确认合格后,再进行槽内配线。

2.5.9 电缆桥架安装应先做干线,再做分支线,使用专用压板和螺栓将桥架两侧边固定在支架横担上。

2.6 电缆桥架接地安装:

2.6.1 保护地线应根据设计图要求敷设在电缆桥架外一侧,接地处螺丝直径不应小于6mm;并且需要加平垫和弹簧垫圈,用螺母压接牢固。

2.6.2 接地线采用6mm2铜编织带连接,长度不小于300mm。

2.6.3 选用50*5镀锌扁钢,将桥架首端、末端与现场接地点连接。

上一篇: 热镀锌桥架与镀锌桥架的区别-桥架表面防护

下一篇: 槽式水平弯头桥架规格和型号
相似回答