44问答网
所有问题
变压器差动保护动作电流应按躲过()整定。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-01-11
变压器差动保护动作电流应按躲过()整定。
最大三相短路电
最小两相短路电流
最大不平衡电流(正确答案)
最大负荷电流
相似回答
变压器
纵
差动保护动作电流
的
整定
原则是什么
答:
差动保护初始动作电流的整定原则,
是按躲过正常工况下的最大不平衡电流来整定
;拐点电流的整定原则,应使差动保护能躲过区外较小故障电流及外部故障切除后的暂态过程中产生的最大不平衡电流。比率制动系数的整定原则,是使被保护设备出口短路时产生的最大不平衡电流在制动特性的边界线之下。为确保变压器...
变压器
纵
差动保护动作电流躲过()整定
答:
B 空载合闸涌流
变压器
速断
保护动作电流按躲过
什么来
整定
?是
最大负荷电流
还是变压器低压...
答:
电流速断保护装置的动作电流---应躲过低压侧短路时,流过保护装置的最大短路电流。因此,这个最大短路电流是指流经变压器和低压母线的
最大三相短路电流
,
与最大负荷电流无关
。注意,需要用变压器低压侧最小两相短路电流校验电流速断保护装置的灵敏度。另外,有"带时限的过电流保护",但没有“时限速断”...
变压器
过
电流保护
的
整定
原则是什么?
答:
过电流保护的电流定值按躲过额定负荷电流整定
,时间定值与无电源侧出线保护最长动作时间配合,动作后,跳两侧断路器:在变压器并列运行时,如无电源侧未配置过电流保护,也可先跳无电源侧母联断路器,再跳两侧断路器。如无电源侧配置过电流保护,则过电流保护的电流定值按躲过额定负荷电流整定,时间定值不应...
大家正在搜
变压器差动保护动作电流
变压器差动保护整定
变压器差动保护整定内容
变压器差动保护整定时限
变压器差动保护整定原则
变压器差动保护保护范围
变压器纵联差动保护的整定原则
变压器电流速断保护整定
变压器纵差动保护