44问答网
所有问题
s7-200plc怎么和abb变频器acs510通讯
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-01-25
1.首先看ACS510是否标配MODBUS通讯,或者要加通讯卡。2.查看手册设置好变频器的波特率,从站地址,通讯协议,奇偶校验等,和PLC侧要一致。3.200侧调用MODBUS库,比如只需写参数到40001的某个位,则只发送一次既可,如果要实时更新的就要周期型的发送,注意一下西门子的高低字节和ABB的是否相同。
相似回答
s7-200plc怎么和abb变频器acs510
走modbus
通讯
答:
S7-200
配置为主站,通讯口485方式(3+,8-)
与变频器
连接,读取变频器寄存器的内容参考变频器的说明书
s7-200PLC
通过modbus
通讯
控制
ABB变频器
(
ACS510
)的启停?调用MODBUS库能...
答:
刚学西门子的指令,只知道可以调用现成的库实现modbus通讯,
ABB
的说明书上写到启动
变频器
要经过6次通讯(写6次控制字CW),是不是
PLC
要向40001寄存器循环发送6个数据。是类似这种编程... 刚学西门子的指令,只知道可以调用现成的库实现modbus通讯,ABB的说明书上写到启动变频器要经过6次通讯(写6次控制字CW),是不是PLC...
用
s7-200plc怎么和abb变频器acs510
走modbus
通讯
,我看了ABB的说明书,就...
答:
s7
200
用modbus主站模块,
变频器
那边基本上只需要03功能码-读保持寄存器、04功能码-读输入寄存器、06/16写单/多寄存器。需要控制哪个寄存器就改addr跟count,就是寄存器地址跟数量
西门子
S7-200与ABB
ACS510变频器通讯
程序
答:
你都可以出钱买哦,我有,你出好多钱哦!,其实你完全可以按照那个西门子
200
的编程软件里面的一个例题说明里面去编。特别简单的~!是否可以解决您的问题?
大家正在搜
变频器abb acs510
abbacs550变频器参数
abbacs510变频器说明书
abb变频器acs510 复位
abb变频器acs550故障代码
abbacs510变频器参数表
abbacs510变频器故障复位
abb变频器acs530参数说明
abbacs355变频器说明书