请问,2.5千瓦单相发电机定子线圈出线怎么接法

如题所述

第1个回答  2019-12-13
对发电机定子线圈绕法和接线方法的一些疑问
我们常见的三相交流发电机我知道的有两种绕法,和两种三相出线的接法
1.原厂生产的发电机一般都选用S型的绕法,接线方法为三相留头,三相尾相连为中性点。或者第一相尾接第二相头,第二相尾接第三相头,第三相尾接第一相头,如此串联相接无中性点
2.平时绕定子线圈用的方法,定子铁芯用1.3.5或1.5.10或1.7.14为三相开头,接线方法同上
请问大家,哪种绕法和接线方法,发电机的效率更高,发电机定子线圈更不容易因温度问题烧毁。
昨天修一中巴车,发电机为佩特莱28V
100A的发电机,由于后轴承烧毁后,把定子弄打铁了,由于新发电机过于昂贵(批发价1200)司机要求修理,定子线圈线直径1.6MM没有这么粗的漆包线,就用1.45MM的绕了,原厂的定子线圈绕法是第一种,接法是第二种,二极管是雪崩二极管,嫌麻烦,就直接用第二种绕法,修好后试车.在电瓶处测量电压,怠速28.5V
,大灯空调全开怠速26.5V,大油门超不过27.5V,发电机温度稍高。