44问答网
所有问题
油浸式配电变压器10.5KV打多少耐压
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-10-23
10.5kV和10kV的要求是一样的,可以查GB1094
国标要求工频耐压为35kV,冲击耐压75kV
第2个回答 2014-10-23
新设备2.5万伏,使用中的设备2万伏
相似回答
10千伏
变压器
高低圧绝缘水平各是
多少
答:
如果是10kV/0.4kV的油浸式配电变压器,
其绝缘水平为LI75AC35/AC5 即10kV侧工频耐压35kV
,雷电冲击75kV.0.4kV侧工频耐压5kV 干式变压器的高压侧绝缘水平一样,低压侧的工频耐压为3kV.
配电变压器
1档.2档.3档的电压是
多少
答:
1档:
10.5KV
(10500V)2档:10.0KV(10000V)3档:9.5KV (9500V)也就是每档变化5%的额定电压(以10KV为基准)
电力
变压器
型号为s11-m-160/
10.5
的额定电压是
多少
答:
变压器
s11-m-160/10.5参数的意思是三相
油浸
自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量160kVA,高压侧绕组额定电压为
10.5kV
电力变压器。当变压器一次侧施加交流电压U1,流过一次绕组的电流为I1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系。根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组...
油浸式
电力
变压器
的技术参数
答:
一、
油浸式
电力变压器
配电变压器
为工矿企业与民用建筑供配电系统中的重要设备之一,它将10(6)
kV
或35kV网络电压降至用户使用的230/400V 母线电压。此类产品适用于交流50(60)Hz,三相最大额定容量2500kVA(单相最大额定容量833kVA,一般不推荐使用单相变压器),可在户内(外)使用,容量在315kVA 及以下时可...
大家正在搜
变压器耐压打多少
主变压器和配电变压器
10kv配电变压器的绝缘电阻值
变压器怎么打耐压
配电变压器接地电阻
10kv配电变压器
配电变压器高压熔丝如何选择
配电变压器绝缘电阻测量
35kv耐压打多少
相关问题
油浸式变压器保养后耐压打多少合格
10千伏变压器高低圧绝缘水平各是多少
变压器试验标准干式10千伏变压器交流耐压是多少
变压器的耐压测试
怎样计算变压器的耐压值?
油式变压器耐压试验电压应该加到多少
10/0.4KV油浸式和干式电力变压器交接试验时,低压侧工频...
十千伏变压器交流耐压试验电压是多少