44问答网
所有问题
电压等级5100KVA配什么变比互感器?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-05-07
一般都是配电流互感器。
相似回答
100KVA
需要多大的电流
互感器
答:
采用150/5的电流互感器
,电表选3*1.5(6)A。100 KW 大的功率,应该是三相负载了,因为100 KW 的单相设备极为少见。三相100 KW负载的电流约为200 A.考虑到三相负载可能不平衡,额定电流可能超过200 A.因此,应使用150/5电流互感器。
...
互感器
大小根据变压器大小如何
配?100KVA配
75/
5
是否还要根据负荷大 ...
答:
100KVA配
75/
5
电流
互感器
如果作为计量(1.5-6A电能表)小了,应该配200-250/5.100KVA配75/5 电流互感器作为安装电流监视表行了,电流监视表0-50A.电流互感器的配置按运行总电流来求得。满足电能表、电流监视表的量程。
变压器容量
100kVA
一次侧电流
互感器
要怎么确定
答:
电流
互感器
倍率的确定由变压器的额定电流决定的,
100KVA
变压器低压侧的额定电流是144A,而互感器标准倍率有100/
5
,150/5等,取接近的倍率,所以
100kVA
变压器的电流互感器选150/5的。
100kVA
变压器配75/
5互感器
对线损有
什么
影响?
答:
2. 影响线路负载特性:互感器的
变比
关系会影响线路的负载特性。通过使用75/
5互感器
,可以将线路中的高电流变为较小的电流,但这也会导致得到的负载电阻变大。这会增加线路损耗,从而影响线损。因此,当使用
100kVA
变压器配75/5互感器时,应选择合适的互感器精度和负载特性,以确保线损的测量准确性和测量...
大家正在搜
电压互感器变比怎么看
200变压器配互感器
35kv电压互感器变比
10kv高压互感器变比
电流互感器变比怎么选择
变压器如何配互感器
互感器配什么电表
互感器变比怎么看
电流互感器的变比
相关问题
100kvA配多大互感器
使用100KVA变压器一台(10/0.4KV),在低压侧应配...
1250KVA变压器应当配多大互感器?互感器变比是怎么计算的...
125kva变压器配备多大变比的电流互感器
变压器配比互感器
新装动力用户 电流互感器大小根据变压器大小如何配?100KV...
250kva变压器应该用多大变比互感器
1000kva变压器电压互感器变比怎么选