第1个回答 2020-10-10
构造柱钢筋常见问题:
一:构造柱主筋错位
出现这种情况的原因在于在浇筑圈梁和混凝土时,构造柱主筋统一移位.其次构造柱端部箍筋和密区露箍或未绑扎好,特别是在圈梁处,主筋不到位,成捆状.从而导致错位.
二:构造柱混凝土有蜂窝、孔洞及露钢筋等
模板与墙体接触面不严密而漏浆或者混凝土配料中粗骨料粒径过大,砂率偏低以及水灰比过大,这样一方面降低了房屋的整体性以及构造柱的承载能力,另一方面是钢筋的加速腐蚀,影响建筑物的耐久性.
三:尺寸把握不到位
比如放线时,轴线的移位,马牙槎不垂直,施工时未吊铅垂线等一些原因,最终导致了整体数据出现偏差.
四:钢筋捆绑不够扎实紧凑
有些建筑人员对施工规范认识不够,出现主筋搭接不够、锚固不够.箍筋加密区不够高,特别是在圈梁处不进行绑箍筋.支模前未校正箍筋,致使箍筋成束、松动等.在此过程中,每一步骤都要切实把握好,一定确保整体质量的严密性,不可以大意,不能出现一点细节上的问题,从而保证了整体的协调安全性。
第2个回答 2020-10-10
有些柱附近设有门窗,拉结筋无需按规定长度设置,由于统一下料,不加区别地设置,费工费料。
防治方法:
1、浇筑钢筋混凝土柱前应确定皮数杆,并在皮数杆上标明拉结筋位置。这样既可保证拉结筋不漏放,又可使拉结筋与砖砌体水平灰缝一致。
2、常用、简便的方法有以下几种。
(1)与箍筋焊接。在规定位置将拉结筋与同一标高的箍筋焊牢;如果在同一标高无箍筋,可在±20毫米内将箍筋移至与拉结筋同一标高并焊牢;如果在±20毫米内无箍筋,可加设一道箍筋再行焊牢。
(2)紧贴模板内侧。拉结筋在与柱等宽(或等长)处弯折时,弯成小于90°(一般可弯成70°~80°),在支模时把拉结筋压弯成90°,并使其紧贴在模板内侧。这样,拆模后拉结筋即隐现在柱表层内,极容易拉出、调直。
(3)连接相邻拉结筋。根据《建筑抗震设计规范》GB5011-2010)第13.3.4条要求:填充墙应沿框架柱全高每隔500~600mm 设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通。因此拉结筋在柱内弯折部分的长度(即以后砌入墙体内的长度)大于拉结筋的间距,相邻的拉结筋弯折部分有一定的重叠长度。在预埋拉结筋时,可将这一重叠部分绑扎牢固,使所有拉结筋在沿柱高垂直方向内互相连接成一个整体,以防移位。
(4)二次焊接。由于拉结筋较长,预埋时有一定的难度。可将拉结筋在规定位置先行预埋,并将弯折部分减短为150~200毫米。在砌筑砖砌体前,将弯折部分拉出、调直,再焊接规定长度的平直拉结筋,并使总长度符合规定要求。
(5)将拉结筋、箍筋合二为一。在制作拉结筋时,将拉结筋和箍筋合成一个整体,既不会漏埋又不易移位。
3、严格拉结筋的检查验收。检查验收柱内钢筋时,应同时检查验收拉结筋的预埋情况,并作相应的隐蔽工程验收记录。要把拉结筋预埋的正确与否作为柱内钢筋检查的重要内容之一。如不符合要求,应经整改重新验收合格后才允许浇筑混凝土。
4、对漏埋采取补救措施。采用化学植筋法对漏埋部位进行钢筋植入。
二、填充墙化学植筋
化学植筋抗拉拔不符合要求,手摇轻易松脱
原因分析:
1、混凝土强度过低,建议先测试混凝土强度,混凝土强度指标及弹性模量取值应根据现场实测结果按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 确定。
2、植筋植入混凝土深度不足,应按《混凝土结构后锚固技术规程(JGJ145-2004)规定的12d。
3、钻取孔洞过小,钢筋与洞壁间结构胶过少。
4、结构胶灌注不到孔的较深处,或者就根本未灌胶,用钢筋沾了结构胶直接植入,这样就会把结构胶集中于孔洞的外端,钢筋的里端没有结构胶,或结构胶过少,从而导致与植入深度不够一样的结果