西门子伺服驱动器报警代码大全

如题所述

第1个回答  2024-03-15
1、故障:F7453:位置实际值处理出错反应:OFF1。应答:立即原因:位置实际值预处理时出错。处理方式:检查编码器位置实际值预处理。
2、故障:F7459:不存在零脉冲反应:OFF1。应答:立即原因:离开参考挡块后,此轴移动-段参考挡块和脉冲之间的最大允许行程(p2609),但未找到零脉冲。处理方式:检查编码器零脉冲。检查参考挡块和零脉冲之间允许的最大行程(p2609)。使用外部的编码器零脉冲(等效零脉冲)。
3、故障:F7490:运行时取消使能反应:OFF1。应答:立即原因:采用标准设置时可能会由于取消使能信号而出现另外的故障。此驱动处于“接通禁止”状态(采用标准设置)。处理方式:设置使能信号,或检查并消除首先出现的故障的原因(采用标准设置)。检查简单定位器使能的设置。
4、故障:F7491:到达负限位反应:OFF3。应答:立即原因:已到达负向停止挡块。在运行方向为正时,运行到负向停止挡块,也就是说,停止挡块的连接错误。处理方式:在正方向离开负向停止挡块,轴返回到有效的运行范围。检查停止挡块的连接。
5、故障:F7492:到达正限位反应:OFF3。应答:立即原因:已到达正向停止挡块。在运行方向为负时,运行到正向停止挡块,也就是说,停止挡块的连接错误。处理方式:在负方向离开正向停止挡块,轴返回到有效的运行范围。检查停止挡块的连接。
6、故障:F7493:LR:溢出位置实际值的范围反应:OFF1(OFF2,OFF3)。应答:立即原因:超出位置实际值范围当发生溢出时,“回参考点”或“调整绝对测量系统的状态被重置。故障值的更多信息请参考参数手册。处理方式:若需要,减小运行范围或位置分辨率(p2506)。增加绝对位置实际值(p0419)的精确分辨率。注意故障值=3:参考参数手册。
7、故障:F7801:电机过流反应:OFF2。应答:立即原因:超过了电机允许的限电流。有效电流限值设置太小。电流环设置不正确。停转扭矩修正因数太大,使电机制动。斜坡上升时间设置过小或负载过大。电机电缆短路或接地故障。电机电流与电机模块的电流不匹配。处理方式:减小停转扭矩修正因数。延长斜坡上升时间或者减小负载。检查电机和电机电缆的短路和接地故障。检查电机模块和电机的组合。
8、故障:F7802:整流单元或功率单元未就绪反应:OFF2。应答:立即原因:由于以下原因,整流单元或驱动在内部接通指令后没有回馈就绪:监控时间太短。直流母线电压不存在。组件所属的整流单元或者驱动有故障。处理方式:确保直流母线电压供给。检查直流母线排。使能整流单元。更换组件所属的整流单元或者驱动。
9、西门子(Siemens)的前身是1847年创建于柏林的西门子——哈尔斯克电报机制造公司,由维尔纳·西门子与约翰·乔治·哈尔斯克(JohannGeorgHalske)在柏林创建。1897年该公司改为股份公司,1966年正式取名为西门子公司。西门子总部位于柏林和慕尼黑,其是德国乃至欧洲最大的电器电子公司,也是世界上最大的电气工程和电子公司之一。
相似回答