第1个回答 2011-11-20
主要看那70KW的设备是什么工作制的设备。是重载启动还是轻载启动?是间歇式工作还是连续工作?长度300米,若是重载启动连续工作的,电缆要选3*70+2*35平方的。
第2个回答 2011-11-20
380V、70kw、工作电流大约:133A
选用铜电缆面积不小于:V V--3*50+2*25电缆
本回答被网友采纳
第3个回答 2011-11-20
3×50+2×25MM2国标铜芯电缆。接变压器总开关(400V).
相似回答
三相五线制
供电系统
用多大铜电缆
答:
1、300KW总功率的三相五线配电系统中,
需要300平方的铜线及800A的开关比较合适
。2、 根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=300/(1.732X0.38X0.85)=537A(按三相市电计算,功率因数取0.85)3、查下面电缆载流量表,可选300平方单芯铜电缆,距离较短时选240平方单芯铜电缆。开...
电压
380V,
功率
300,需要多大电缆
?
答:
380V功率300千瓦需多大电缆建议选用150或是125平方毫米铜电缆
。300千瓦经验公式是每个千瓦2安培,就是600安培的额定电流,铜导线载流量每平方毫米5--7安培左右,咱们选中间数值,那么,你就需要三相火线电缆铜芯100平方毫米,在考虑过和以后的增容建议电源选择三相五线制电源,相间380伏特,相线对零线220伏特...
三相五线制380V电缆
能承载多少
千瓦
答:
额定功率=360
kW,三相
电压=
380V,
功率因数=0.85,额定电流=643.5A,可选电缆:400mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量650A,相应功率363.7
kW,电缆
满负荷时7%电压损失距离为890.5m;
300m
m² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量740A,相应功率414kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为5...
300千瓦380v用多大电缆
答:
在选择300千瓦380伏的电缆时,
推荐使用150平方毫米或125平方毫米的铜电缆
。根据一般经验,每千瓦的功率大约需要2安培电流,因此300千瓦的设备将需要600安培的额定电流。铜导线的载流量大约在每平方毫米5-7安培,我们以中间值5.5安培计算。建议选择三相五线制电源,其中相间电压为380伏特,相线对零线电压为...