接触器频繁的吸和? 接触器接了上接了一个2KW的加热水的加热管,和一些小得时间继电器,两个40W的灯管

接触器由时间继电器控制,然后有个电源开关。是一台设备。刚做好,试了两个小时,设备什么都没问题,但是今天在开,就出问题了,一按电源开关,接触器就像疯了一样啪嗒啪嗒的。很快。接触器旁边的固态继电器的散热架上面用试电笔打了,有电。换了固态也有电。而且在温度表没输出的时候,固态的负载端既然是通的!

第1个回答  2011-11-24
你们搞的太复杂了。
答案:在确定你的接触器是好的,而且电路没错(没有串联其他元件)的情况下。肯定是电压低造成的,最可能你的零线没有接好。解决方法:
检查零线是否接好或者与地线相连了,包括电控柜内零线,切记零线不是地线,你可先从电柜啦一根零线试试。记住把以前的零下拆掉试验。
第2个回答  2011-11-24
1、接触器响的问题,先检查控制吸合线圈的电压,如果没有问题,那就是接触器本身的问题。
2、固态继电器的散热架上面用试电笔打了,有电,应该是感应电,可以测一下电压看看。
3、固态继电器的负载端是通的,这是可能的,固态继电器不会完全断开,都是有漏电流的,但电流很小。
第3个回答  2011-11-24
固态继电器是干啥的?接触器乱跳是有地方接触不好,有电可能是感应电,有接地线没?追问

没有接地线,固态继电器是接加热管的,然后是温度仪表控制加热管,方便控温,和PID调节

追答

没地线那是感应电,接上地线试电笔就不亮了,还安全。那还用接触器干啥?

追问

接触器用来,小电流来控制大电流的,请问感应电会影响到一般市场上卖得时间继电器吗?

追答

PID温度调节仪表是可以直接控制固态继电器的,2KW功率不大,还是有图方便些,接触器乱跳就是线圈供电处接触电阻大,有负载电压就下降,接触器断开电压又恢复正常,但足以吸住接触器。所以乱跳。

追问

接地就能解决这个问题吗?
还有没有别的什么可行的方法?
本人初学电工,现在委以任务,刚做了一台设备,求解啊!

本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-11-24
有图吗追问

画图的话,有点麻烦。我能保证接线的原理和接线是没问题的!
大概就是总开关通电,然后按下电源开关,时间继电器得电,然后时间继电器给接触器的线圈电。然后吸和,接触器的输出端接了:1.一根线都固态的输入端,然后固态就和搂在我补充的一样了。 2.接了一根线到镇流器,镇流器接灯管,2个40W的。差不多是这样。其余有几个小型继电器。

追答

看描述;接触器用作总电源开关,是吗?时间继电器是延时开机或者是定时关机?
既然试了两个小时没问题,说明设计与接线没问题。
1;接触器频繁吸合说明线圈电压时高时低或时有时无。检查接线有没有松动或压线皮的地方。
2;在启动时用表测量电源电压和线圈电压有没有变化,电压正常就是接触器坏了。
3;由于是时间继电器给接触器线圈的电,时间继电器有没有跳动,触点有没有接触不好。
4;固态继电器的散热架与机壳之间做绝缘。
5;依次断开接触器的输出端再开机。