请教下:在电缆沟内,强电穿热镀锌钢管和弱电穿镀锌钢管,它们之间的距离要求为多少,可以同沟吗?
请教下:在电缆沟内,强电穿热镀锌钢管和弱电穿镀锌钢管,它们之间的距离要求为多少,可以同沟吗?或者需要挖两条沟?有没有相关的国家规范。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-11-10
电缆和电力线平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m;电力线与信号线交叉敷设时,宜成直角。
明敷设的信号线路与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.5m。
这是50348的相关规范,一般弱电管道可以同电信管道共井沟,不能与强电的共沟。
第2个回答 2011-11-23
在钢管内,强弱电干扰被屏蔽,距离可以近些,脱离钢管处应大于0.5米,
第3个回答 2011-11-10
50CM可以保证不被干扰
相似回答
请教下:在电缆沟内,强电穿热镀锌钢管
距
和弱电穿镀锌钢管,它们之间的
离...
答:
可以,
管子之间距离30公分
,必须接地
强电和弱电
排
管距离
答:
如果强电电缆穿镀锌钢管,电信光缆穿五孔梅花管,他们之间因金属屏蔽功能,互相之间的信号干扰很小,
只要大于15mm的间距
,可以正常布置。
请教:强电与
弱点的分界线是
多少
?
视频时间 11:11
强电电缆与弱电电缆
是否可以敷设在同一桥架内
答:
强电的电缆和电线要放在统一桥架内必需根据使用的用环境、所用百的位置来定
,主要仍是从安全方面来考虑,根据工艺同时使用的最好不要放在一路,由于同时使用会进步环境温度,给出产带来不安全因数;强弱电要分开走,电力和控制也要分开走,放在一路可能泛度起电气误动作现象。弱电系统可能泛起错误信号,给...