只要PLC电气控制部分的图,就要图。。。
追答那你搞清前两点,查查你PLC的接线图,这是能查到的
追问查了很久没查到,模拟量
追答你用的什么PLC?怎么会没有呢
电热锅炉加热
追答模拟量输入采集热电偶信号,如果用电加热的话,用晶闸管控制输出功率,PLC采用PID控制,至于晶闸管控制需要用移相触发器来控制,PLC输出模拟量来控制移相触发器。其中PLC需要模拟量输入输出模块,用来采集热电偶信号以及输出控制信号给移相触发器。至于接线就简单了,输入输出都只有2根线。其余都是电源线,晶闸管和移相触发器的接线可以参考移相触发器说明书。晶闸管的输出接到电热炉的电阻丝上就可以了。
追问控制电阻加热的那部分PLC电气控制图,我不会画。。。
追答查移相触发器的说明书啊,很详细的,很简单,就几根线。复杂的电路别人都直接集成在里面了 ,只需要接一个输入,然后接输出,接电源。输入2根线从PLC模拟量模块出来,电源2根线,输出有3根。很简单的,你看了说明书就知道了。