钻孔桩钢筋笼因增加受力下部连接段与上部连接段钢筋的数量同,上部的钢筋该怎么处理呀?有规范说明吗?

钢筋笼下料分为2个连接,下面的纵筋为3根一绑的钢筋束。上面连接部分纵筋为均匀分布。。现在两个连接段无法连接。。
我是想问有没有强制规范要求来处理这个问题。

就是因为设计也是说参照柱插筋这样做。。我就是想问问有什么规范规定的要求。来控制吗?

第1个回答  2012-03-16
不太明白你说的意思,你补充一下可以嘛?
下面的那一条笼子怎么会是三根绑在一起呐?
这种从来没有见过,一直以来,我们施工中用到的钢筋笼都是上下一样的,但接头要错开,不说40D,至少也得35-40公分,上下搭接。你说的这种没有见过,不好意思,不过呐,如果设计是这个样子的话,那么你上面的笼子接头处应该有详细说明的,你再看看图纸吧。
连 接肯定是要连接的,你说的这种情况可以这样解决:1、叫烧钢筋笼子的工人已烧好的笼子内的三条钢筋点到一起,三条焊在一起,上下做成一样的,这样你就可以接笼子,不过这样的话三条钢筋都有损伤的,我估计业主方和监理单位不会同意。2、新焊制的笼子和下面的做成一样。3、通知设计院、业主单位、总监代表一起商议更改设计,出一个更改通知书,更改设计。
弱弱的问一句,是哪个设计院设计出如此新潮的钢筋笼子?
第2个回答  2012-03-19
种从来没有见过,一直以来,我们施工中用到的钢筋笼都是上下一样的,但接头要错开,不说40D,至少也得35-40公分,上下搭接。第3个回答  2012-03-13
必须链接起来,这是硬性指标,