断电后重启西门子PLC和工控机,出现通讯不上的情况,这是什么原因造成的?

必须将CP5611卡更换一个没用过的PCI插槽,并重新设置后才行,请高手详细解答一下!急急急!!!

第1个回答  2011-08-03
有时候通讯后断电再次上电需要把通信线拔下来再插上去试试.我通信调试的时候容易发生这种情况.波特率 这些按原来设置本回答被网友采纳
第2个回答  2011-08-03
原来插槽接触不好的原因,或者是线路问题,,这个问题偶然性很大。。要么是参数没保存,断电后,参数恢复到默认,你换插槽就好了。。
第3个回答  2011-08-03
你把工控机做一下卫生,把CP5611卡也吹扫一下,并把金手指擦干净。工控机做一个接地线,通讯线的屏蔽层接好。应该就可以了
第4个回答  2011-08-04
CP5611驱动从新装载一下,SET/PG 地址从设